官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
怎么也要画点儿东西 一种是个按钮(加推杆) 另一种是单独的配电柜
消防泵控制柜的机械应急启泵设计探讨-黄俊权 (1).pdf
2018-4-24 14:51 上传
点击文件名下载附件
123.55 KB, 下载次数: 165, 下载积分: E币 -5
890214 发表于 2018-4-24 14:05 是不是采用机械闭合主回路运行接触器,从而达到接通电机电源,完成应急启动的目的?
消防应急照明专题帖子汇总
cn39 发表于 2018-4-26 15:57 文章看了,分析的较透彻,实现起来很困难,感觉设置这个有点鸡肋。
x01oct 发表于 2018-4-26 16:25 没什么难的,文中的方案二和四都有现成的产品
cn39 发表于 2018-4-27 11:31 该产品有3C认证吗?星三角启动如何控制?旁路开关控制大功率电机直启线路能否满足要求?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页