为满足房间的统一眩光值、照度均匀度而采用的技术措施有哪些?
发表于 2018-4-24 11:34:53 | 显示全部楼层
眩光限制,就把GB50034的4.3节写上
发表于 2018-4-24 11:35:13 | 显示全部楼层
照度均匀度
实际布灯的距高比小于所选用灯具的距高比,照度均匀度就能满足标准的要求。房间内边行灯距离墙壁应保持在(L/2)一(L/3)之间(L是灯距间距),如果墙壁反光系数太低时,可将灯具至墙壁距离减至L/3以下。当要求照明的均匀度很高时,可采用间接型、半间接型照明灯具或照明光带等方式。
     
发表于 2018-4-25 12:32:35 | 显示全部楼层
所有的措施都没有确定性能实现,所以只有计算,DIALux可解决一切