大瓜瓜 发表于 2018-4-23 09:03 树干式是不是就没有啥问题了?
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2018-4-23 09:14 消防设备,属重要负荷,不应采用链式配电
大瓜瓜 发表于 2018-4-23 09:22 规范中我好像没有看到明确的说明。 不能采用链式的话,小负荷设备就只能采用树干式或放射式配电了,放射 ...
树欲静而风不止 发表于 2018-4-20 15:13 链式
chaoxy119 发表于 2018-5-4 14:23 树总,我感觉楼主的图是树干式啊。链式应该是直接接设备的吧,比如一串插座,一串卷帘门控制箱。他这个末 ...
树欲静而风不止 发表于 2018-5-4 14:33 和接什么设备没有关系,只与接线的可靠性有关
chaoxy119 发表于 2018-5-4 14:39 翻了一下配四,这两张图就能看出,楼主的图片就是树干式啊