账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17104|回复: 13

[求助] 变电所如何给结构提资荷载?

[复制链接]
     
发表于 2018-4-17 15:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 mofei0312 于 2018-4-17 15:52 编辑

10kV开闭所,以及变电所,都按10KN/㎡提资可以吗?出自措施手册?以前结构从来没要求提过
发表于 2018-4-17 16:27:18 | 显示全部楼层
严格来说,配电柜的柜前、柜后荷重和柜下荷重是不一样的
发表于 2018-4-17 16:28:59 | 显示全部楼层
高压配电柜的柜前、柜后荷重9.8KN/㎡,柜下4.9KN/㎡
发表于 2018-4-17 16:29:49 | 显示全部楼层
低压配电柜的柜前、柜后荷重4.9KN/㎡,柜下2KN/㎡
发表于 2018-4-17 16:30:15 | 显示全部楼层
变压器要看具体容量来确定重量
发表于 2018-4-17 16:32:07 | 显示全部楼层
柜下的单位是每米来计算的
     
发表于 2018-4-17 16:49:00 | 显示全部楼层
树总,我问了我院结构专业,他们根本不会把荷载变来变去的,他们在一个相对独立的区域内都是一个标准。
     
发表于 2018-4-18 08:55:58 | 显示全部楼层
我们院结构从没要我们提过,人家自己翻规范
     
发表于 2018-4-18 08:58:22 | 显示全部楼层
问了问,他们跟7楼总说的一样,不会那么复杂的分柜前柜后,只一个标准,保守点
     
发表于 2018-4-18 09:44:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-17 16:49
树总,我问了我院结构专业,他们根本不会把荷载变来变去的,他们在一个相对独立的区域内都是一个标准。

结构采用厚板结构,可以将设备荷载按平均分布考虑
     
发表于 2018-4-18 10:40:55 | 显示全部楼层
一般来讲,配电室内高低压配电柜的结构荷载都不用考虑,结构上的普通均布荷载都可满足。
这个很好解释,谁也没见过,某家的一台装满书的书架把楼板压塌了。
值得考虑的是变压器的重量,这个作为集中荷载提供给结构,让他考虑就ok 。

点评

如果是厚板结构,变压器也可以不必专门提资  发表于 2018-4-18 11:21
     
发表于 2018-4-19 11:09:54 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2018-4-18 10:40
一般来讲,配电室内高低压配电柜的结构荷载都不用考虑,结构上的普通均布荷载都可满足。
这个很好解释,谁 ...

没见过书架把楼板压塌?!

一个普通房间,如果做密集书库的话,还是会有问题的。如果没有出问题,只能说结构工程师做的保险系数比较高。这也给了一些所谓结构优化公司有生存空间,一般国内大院结构偏保守。

我院做无梁楼盖的车库,施工方违规堆土,可是塌过的,还上过新闻。
     
发表于 2018-4-19 15:53:59 | 显示全部楼层
分动荷载和静荷载,最好跟设备厂家要参数。
图纸选型时技术参数也应该注明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则