楼主: whlevil

[问题探讨] 再来消防风机配电

[复制链接]
     
发表于 2018-4-24 13:01:39 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2018-4-20 12:10
如果是过载不跳闸,这个过载电流是多少?是对于配电线路还是末端设备。
如果堵转了,消防末端设备使用单磁 ...

瞬时脱扣整定肯定要避开启动电流(按超瞬态),但启动电流是变化的,启动后随着转速上升马上就减小了。堵转电流应该是长时间持续的故障电流,当然必须跳
     
发表于 2018-4-25 15:33:02 | 显示全部楼层
设置单磁脱扣能满足避开启动电流和跳开堵转电流么?应是选用复式脱扣吧
     
发表于 2018-4-25 17:29:41 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2018-4-25 15:33
设置单磁脱扣能满足避开启动电流和跳开堵转电流么?应是选用复式脱扣吧

为啥不能?

                               
登录/注册后可看大图
电动机保护开关瞬动值整定-工业与民用配电设计手册(第四版)-P1085.jpg