楼主: 890214

[问题探讨] 单相插座回路漏电断路器采用1P+N,N极不断,可否?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2018-4-8 10:38:34 | 显示全部楼层
看上图,确实有漏电断路器1P+N,N极不断的。
发表于 2018-4-8 10:47:44 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-4-8 10:38
看上图,确实有漏电断路器1P+N,N极不断的。

卖给那种天不怕地不怕的装修公司的
     
 楼主| 发表于 2018-4-8 11:22:18 | 显示全部楼层
见过不少图纸,单相插座回路设计漏电断路器采用1P+N,既然市场产品N极有断的,也有不断的,如果厂家采用了N极不断的,好像还说不清是谁的问题。不如直接采用2P的。
     
发表于 2018-4-8 11:24:06 | 显示全部楼层
通常是要断开所有带电回路,有一种情况可以例外:
低规3.1.11 TN-S系统中,当中性导体为可靠的地电位时可不断开。
     
发表于 2018-4-8 13:00:26 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2018-4-8 11:24
通常是要断开所有带电回路,有一种情况可以例外:
低规3.1.11 TN-S系统中,当中性导体为可靠的地电位时可 ...

单相必须断开是防止电源侧L,N反接情况。三相则不存在
     
发表于 2018-4-8 15:48:54 | 显示全部楼层
按照低规,当中性导体为可靠地电位时,可不断开中性导体;保险起见,应该选用能断开中性导体的剩余电流动作保护电器。鉴于市场上1P+N良莠不齐,如是设计者,可在选用1P+N时注明断开中性导体,或直接选用2P。
     
发表于 2018-4-12 11:21:30 | 显示全部楼层
改版后的内容还是挺多的吧!但是这种不是关系人身安全嘛,咋个变成GBT了···
     
 楼主| 发表于 2018-6-13 21:52:55 | 显示全部楼层



为什么市场上还有这样的产品?:单相插座回路漏电断路器1P+N,N极不断
     
发表于 2018-6-14 09:26:15 | 显示全部楼层
像以上漏电保护断路器,也不属于1P+N。1P+N也不能确定N极断与不断。4P开关容易出现断零事故,3P+N容易发生零线带电问题。到底孰是孰非众说纷纭。单相负载相线电流大于零线有可能,零线电流大于相线一般不会。那要零线过流保护岂不枉然?但1P断路器体积小,费用低,确是不争的事实。
     
发表于 2018-6-19 16:49:11 | 显示全部楼层
现在都搞TN-S,N属于带电导体,检修隔离时不隔离N好像有点说不过去。不过TN-C系统N到处重复接地,倒是不断开还安全些。
     
发表于 2018-11-13 12:27:10 | 显示全部楼层
坑爹的正泰公司
     
发表于 2019-5-17 15:39:16 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2018-4-7 13:56
这是典型的使用非标准名词而导致的困惑;咱们看现行GB中关于带过流保护的剩余电流保护断路器的分类方法, ...

麻烦问一下,这个截图4.3条是哪个规范上面的?
     
发表于 2019-5-17 15:50:53 | 显示全部楼层
wodq 发表于 2019-5-17 15:39
麻烦问一下,这个截图4.3条是哪个规范上面的?

GB16917.1-2014