在人民防空工程设计规范中没有找到人防警报室的设计要求,但是审图的时候专家说是人防警报室要设置在最高建筑的顶层,请问有什么依据吗?
     
发表于 2018-4-4 10:58:24 | 显示全部楼层
人防规定,没有依据,通常地方人防局有自己的一个要求。北京是有个小册子
     
发表于 2018-4-4 11:02:51 | 显示全部楼层
人防警报控制室1.jpg

人防警报控制室2.jpg

人防警报控制室3.jpg


发表于 2018-4-4 11:04:43 | 显示全部楼层
     
发表于 2018-4-4 11:08:59 | 显示全部楼层
主要是人防规范上没有这个要求,这个屋子里配电箱的电源我们是从地下人防总配电柜给的单路电源。

还另有一种叫“高空监控设施及控制室”,长得像个瞭望塔,那个不常用,图片我电脑里面没有。

这个图片的来源是北京市人防办收件窗口外面的宣传架上面摆放的小册子。非正式出版物,不确定是不是正式文件。
     
发表于 2018-4-4 11:12:12 | 显示全部楼层
而且,这个房间设与不设,是人防办说了算的,通常他们会选择本区域内的一些高楼设置,所以不是每个项目都有。

具体覆盖半径不知道。

我刚刚有个项目,分了一期和二期。

一期没有人防区,但是因为比二期高很多,所以上面有这个警报室。
二期有人防区,但是因为只有24m左右,所以没有这个警报室。
一期楼顶的警报室的电源,由二期人防配电箱引来,很麻烦,只能先预留路由,但都不确定是否有室内连通的路由。
     
发表于 2018-4-4 11:13:30 | 显示全部楼层
这只是北京市的规定,各地情况不一,还是要咨询当地人防部门再做确定!!!
     
 楼主| 发表于 2018-4-4 11:29:12 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-4 10:58
人防规定,没有依据,通常地方人防局有自己的一个要求。北京是有个小册子

我们甘肃这边人防施工图审查的时候会提出来,但是不知道依据在哪儿。也没有见到你说的小册子。
     
 楼主| 发表于 2018-4-4 11:30:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-4 11:12
而且,这个房间设与不设,是人防办说了算的,通常他们会选择本区域内的一些高楼设置,所以不是每个项目都有 ...

就是,现在所有的人防工程都详细的描述了地下工程,对于防空警报室也有条文说明,设计人员也看不到相关的文件。只能是等着人防的意见答复。
     
发表于 2018-4-4 14:41:59 | 显示全部楼层
以前接触过一个相关的项目。
这个应该属于建筑功能,由建筑专业确定是否设置(就说人防办说了算,最后都会体现在建筑图的);
设置了就按照规范,一级,二级负荷等等去弄就好了。
     
发表于 2018-4-4 16:26:02 | 显示全部楼层
大瓜瓜 发表于 2018-4-4 11:29
我们甘肃这边人防施工图审查的时候会提出来,但是不知道依据在哪儿。也没有见到你说的小册子。

省人防要求的
     
 楼主| 发表于 2018-4-4 16:35:41 | 显示全部楼层

你那有没有相关的文件或是手册之类的?