chaoxy119 发表于 2018-4-9 16:31 从PEN排,如果是N排,变配电室也就无法引出TN-C TN-C-S了吧。
使用道具 举报
powertad 发表于 2018-4-9 16:28 不理解啊。你的项目多大,大电厂,大化工,600多米X600多米,不小了吧,一个项目,一个接地网啊,380V,6K ...
x01oct 发表于 2018-4-8 13:20 不算是笔误吧 我的一个项目,业主要求按照国家电网《配电网技术导则》Q.GDW10370-2016的要求来做,还 ...
powertad 发表于 2018-4-9 10:02 怎么是TT,整个区域接地都是连在一起的。这和一个工厂,一个总变,出来很多单体,有什么不一样。
chaoxy119 发表于 2018-4-9 15:41 假如AT1-1就是普通配电箱,不考虑是互投箱。下图做法有问题吗?
树欲静而风不止 发表于 2018-4-9 16:14 看你的那一根红线是从低压柜哪个位置接的。(N排、PEN排?)
消防应急照明专题帖子汇总
河图 发表于 2018-4-11 11:05 似乎应该是PEN母排和PE母排,不应该有N母排吧!
树欲静而风不止 发表于 2018-4-11 11:32 盘柜厂家有配置五根母线的
河图 发表于 2018-4-11 11:01 TT系统的定义里也没有说电源接地和设备接地要相距多远以上吧! 个人理解,不共用就应该算TT了,与远近无 ...
树欲静而风不止 发表于 2018-4-3 14:28 PEN进了开关了,违反低规3.1.4
河图 发表于 2018-4-12 15:59 3.1.4 在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。 规范里说的是 ...