账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5131|回复: 5

[问题探讨] 泵站等应急照明供电设计问题

[复制链接]
     
发表于 2018-4-3 08:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
泵站和污水厂一般不需设火灾自动报警和联动控制系统,设计执行的《城镇排水
系统电气与自动化工程技术规程》CJJ120-2008的3.9.3条允许自带蓄电池的应急灯具电源接在与正常照明分开的线路上,控制仅在普通电源断电时自动点亮,这与相关规范要求的设专用消防应急照明配电箱且须联动控制情况不一致,那么泵站和污水厂中的应急照明供电设计是否可以按CJJ120执行?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2018-4-3 08:52:23 | 显示全部楼层
消防上的事,还是要按建规
     
发表于 2018-4-3 09:20:12 | 显示全部楼层
是不是可以理解为:CJJ120-2008管自己的备用照明,但是消防照明,还是要看防火规范。
     
发表于 2018-4-3 09:22:55 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-3 09:20
是不是可以理解为:CJJ120-2008管自己的备用照明,但是消防照明,还是要看防火规范。

是的。应急照明说法太笼统。还是应该分为消防疏散照明,安全照明和备用照明。这样才便于对照相关规范条文
     
发表于 2018-4-3 09:27:13 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-4-3 09:22
是的。应急照明说法太笼统。还是应该分为消防疏散照明,安全照明和备用照明。这样才便于对照相关规范条文

规范在这里写得非常笼统,而且各本规范之间说法不一,很容易让设计方和建设方误解。

就一个强条“备用电源严禁接入应急系统”就搞死了多少人~~
     
发表于 2018-4-3 10:28:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则