账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9527|回复: 14

[问题探讨] 小学二级负荷如何解决

[复制链接]
     
发表于 2018-4-2 17:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按教育建筑电气设计规范,学生宿舍的主要通道照明及食堂的主要设备用电为二级负荷,有的学校位于乡镇,层数不多,有的为加接部分宿舍,按这个二级负荷的供电要求,校方无法做到,而学校等单位是要按图施工,请教这个二级负荷有什么好的办法解决?
     
 楼主| 发表于 2018-4-2 17:24:32 | 显示全部楼层
又如根据JGJ 100-2015 《车库建筑设计规范》第7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。机械式停车设备应按不低于二级负荷供电。各类附建式车库供电负荷等级不应低于该建筑物的供电负荷等级。其中负荷供电等级指消防用电负荷等级,普通照明可否用三级负荷?
     
发表于 2018-4-2 17:35:06 | 显示全部楼层
车库普通照明按三级负荷考虑。

乡镇的学校,二级负荷确实有困难,如果采用1路专用10kV架空电源或者电缆进线是否就可以算是满足了?
     
发表于 2018-4-2 17:43:33 | 显示全部楼层
加个发电机很难吗
     
发表于 2018-4-2 19:06:47 | 显示全部楼层
加个发电机确实很难,最近刚出的学校,校长专门跑道院里开会说不要发电机,没有专用10KV,简直没法子了。。。
     
发表于 2018-4-2 19:29:40 | 显示全部楼层
哎,中国地大,情况多样,有时规范编制时考虑确实欠缺。
当年一个援助乡村小学项目,本来就是打算换一下灯具,加个热水器(原来只有几个白炽灯,学生在课间直接喝生水),把操场铺上水泥。预计就是几万元的援助。结果按规范一出图,改动非常大,变成了几十万。没办法,只好出了一版白图,但由于属政府工程,最后有没有做成就不知道了。
     
发表于 2018-4-2 23:14:02 | 显示全部楼层
在校园的角落设计一台移动式发电车吧,图纸审查没问题就行,学校不用可以拖走啊。
发表于 2018-4-3 08:54:48 | 显示全部楼层
加装发电机(不要相信校方的说法:我们有两个电源)
发表于 2018-4-3 08:55:10 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-4-2 17:24
又如根据JGJ 100-2015 《车库建筑设计规范》第7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不 ...

普通照明可否用三级负荷?
可以
     
发表于 2018-4-3 10:44:30 | 显示全部楼层
走道照明没多少负荷,加个EPS完事。厨房多以燃气为主,就当美主要用电设备了
     
发表于 2018-4-3 10:45:39 | 显示全部楼层
车库用电负荷等级,规范条文解释有说明,应该是针对用户负荷等级,对于内部的用电设备负荷等级,还是该查阅相关规范
     
发表于 2018-4-3 18:45:53 | 显示全部楼层
走道照明没多少负荷,加个EPS完事。

有无供电时间要求?
     
发表于 2018-4-3 18:47:36 | 显示全部楼层
学生宿舍的主要通道照明用电为二级负荷,采用灯具自带蓄电池行不?有无供电时间要求?
     
发表于 2018-4-4 09:38:45 | 显示全部楼层
走道照明没多少负荷,加个EPS或灯具自带蓄电池就可以啦。为了这点负荷上个发电机实在没必要。
至于供电时间要求问题,个人意见不用多虑,根据建筑实际使用情况合理考虑即可。你想想即使上了柴油发电机,柴油用完了不也一样没电。
发表于 2018-4-4 09:45:37 | 显示全部楼层
我们学校一般都加了发电机,不是仅仅考虑走道照明,主要是厨房(不能停电就让学生饿肚子)、消防设备等
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则