[问题探讨] 电缆选择问题

[复制链接]
     
发表于 2018-4-3 13:26:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-4-3 13:32:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-3 09:24
小菜 能不能用回复?用点评没法回复您啊~~

排烟风机是否关闭,与它的供电电源保障时间没有关系吧?!如 ...

你说得有一定道理,但不表示电缆也要2或3小时,280度的阀都烧不断,电缆也没问题
     
发表于 2018-4-3 14:27:35 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2018-4-3 13:32
你说得有一定道理,但不表示电缆也要2或3小时,280度的阀都烧不断,电缆也没问题

呃~~电缆的绝缘层抗不过3h的有的是~~
     
发表于 2018-4-3 15:39:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-4-3 14:27
呃~~电缆的绝缘层抗不过3h的有的是~~

普通耐火电缆的试验标准是750度90分钟,但没有280以下的试验数据,但就排烟风机来说,其用途是用于人员疏散,人员疏散时间除超高层外,规范规定一般不超过30分钟
     
发表于 2018-4-3 15:50:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽