账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4318|回复: 2

[求助] 关于GB50303 第11.1.1条

[复制链接]
     
发表于 2018-3-27 10:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于GB50303 第11.1.1条应如何处理,需要但敷设一根接地导体?
金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
    1 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点。起始端和终点端均应可靠接地。
    2 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
    3 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
发表于 2018-3-27 11:07:13 | 显示全部楼层
从没有规定,桥架必须单独敷设接地导体
     
发表于 2018-3-27 11:26:29 | 显示全部楼层
没有规定必须单独敷设接地导体,但实际工程中,经常这么做,因为这么做比较简单,也容易补救。

还可以直接用支架来做,保证20~30m的间距。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则