账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12278|回复: 12

[规范条文] 120电缆能否和150电缆并联使用?

[复制链接]
     
发表于 2018-3-26 08:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
公司一台设备用的是150电缆,由于电流大电缆发热70度。想并联上一根电缆,不知道能不能用120的并联。有的人说要并联使用的话必须并规格一样的,也就是必须并联150的电缆。如果并联的线径不一样会造成电流分配不均匀,影响运行,不知道是不是这个道理?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2018-3-26 09:31:23 | 显示全部楼层
《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007

3.7.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,并应采用相同材质、相同截面的导体;

         具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同。

条文说明:

3.7.11 系原条文3.7.11修改条文。大电流负荷的供电回路,往往由多根单芯大截面电缆并联组成,运行时屡因电流分配不均,其中有电缆出现过热乃至影响继续供电。
    交流供电回路多根电缆并联时的电流分配,主要依赖于导体阻抗,同时还受金属层(有环流时)阻抗的影响。并联各电缆的长度以及导体、金属层截面均等,是使电流能均匀分配的必要条件,在应用单芯电缆时,各电缆在空间上几何配置的相互关系,常难使各阻抗值均等;而各电缆的相序排列关系,也影响电流分配。故应以计算方式确定各电流分配的电流值,较为复杂繁琐。近年,首次公布的IEC 60287-3-1(2002)《多根单芯电缆并联电流分配及其金属层环流损耗的计算》标准,是按照并联电缆的各导体阻抗、金属层阻抗均等的前提下,建立联立方程导出,其算法具有公认的可行性。需要指出的是,该算法从工程实用意义上已并不简单,可推论若不具备并联电缆各导体阻抗、金属层阻抗均等的条件,计算各电缆的电流分配必将更繁琐复杂。
    现今,供电回路由多根并列组成的电缆采取相同截面,既不存在条件不许可的情况,而基于上述考虑,故需对原条文用词的“宜”改为“应”,且补增电缆长度尽量相等的要求。

点评

如果保护开关过电流按小的那根能承受的数值整定呢  发表于 2018-3-26 10:49
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-3-26 10:32:28 | 显示全部楼层
不同截面不能并联使用,有条纹的

点评

如果保护开关过电流按小的那根能承受的数值整定呢  发表于 2018-3-26 10:49
     
发表于 2018-3-26 10:48:51 | 显示全部楼层
如果保护开关过电流按小的那根能承受的数值整定呢
     
发表于 2018-3-26 11:06:12 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-3-26 10:48
如果保护开关过电流按小的那根能承受的数值整定呢

应该也不可以吧,规范并没有列出分类情况,就是都不可以了
     
发表于 2018-3-26 11:07:49 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-3-26 11:06
应该也不可以吧,规范并没有列出分类情况,就是都不可以了

不求甚解的这么认为
     
发表于 2018-3-26 11:12:00 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-3-26 10:48
如果保护开关过电流按小的那根能承受的数值整定呢

大概明白您的意思

但是我是这么想的:
如果保护开关是按120整定的,那么150电缆就不应该发热。
目前150的电缆发热严重,说明当时截面就可能选小了,再并一根更小的,估计情况更差。

当然,LZ没有提供更多的数据,以上是猜测。

     
发表于 2018-3-26 11:23:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-3-26 11:12
大概明白您的意思

但是我是这么想的:

“再并一根更小的,估计情况更差”    怎么可能?
     
发表于 2018-3-26 11:28:58 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2018-3-26 11:23
“再并一根更小的,估计情况更差”    怎么可能?

嗯,我想错了,应该是不会变差的~~~~我脑抽了~~
     
发表于 2018-3-27 14:02:59 | 显示全部楼层
电流只会按阻抗进行分配电流大小,个人理解没问题,只是尽量等截面最好。
     
发表于 2018-4-2 08:56:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则