[规范条文] 住宅正下方可以设置 变配电室吗?

[复制链接]
     
发表于 2018-3-23 11:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇到一个项目,变配电室设置在住宅楼楼的正下方,住宅楼为3层的别墅洋房,地下大底盘车库,车库层高比较高,变配电室设置一个1.5米的夹层,我给方案说不可以,但方案方坚持认为有这么做的项目,就是设置一个1.5米的夹层就认为变配电室不在住宅的正下方了,纯属钻规范的空子,这个1.5米的夹层也会有住宅卫生间的管道通过,各位专家出个意见,怎么处理好些?
     
发表于 2018-3-23 12:26:02 | 显示全部楼层
夹层如果有水管线路过,那么肯定不行。
发表于 2018-3-23 14:28:56 | 显示全部楼层
个人倒觉得问题不大
发表于 2018-3-23 14:29:40 | 显示全部楼层
变配电室不放在住户正下方,主要是考虑噪音、电磁辐射
发表于 2018-3-23 14:31:00 | 显示全部楼层
这种情况下,噪音不大,电磁辐射,据说2米开外,和一部手机的辐射差不多
发表于 2018-3-23 14:33:04 | 显示全部楼层
民规4.9.6里:当变电所与。。。。仅有一层楼板。。。。应。。。。。
     
发表于 2018-3-24 08:58:24 | 显示全部楼层
加夹层的方案几乎是标配了。但有些地方认为不大于2.2m不算。
     
发表于 2018-3-26 11:09:52 | 显示全部楼层
有水管经过,就不可以了吧,防水的很重要