[问题探讨] 防雷引下线大家是如何设计的

[复制链接]
     
发表于 2018-4-19 17:23:05 | 显示全部楼层

可怕,那岂不是周围柱和中间柱都要示出做引下线?规范中的引下线作用等同于引下线了?基础接地也要把所有的柱子连起来?
 楼主| 发表于 2018-4-20 09:01:29 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2018-4-19 17:23
可怕,那岂不是周围柱和中间柱都要示出做引下线?规范中的引下线作用等同于引下线了?基础接地也要把所有 ...

因为建筑施工中钢筋的连接做法本身就满足了防雷要求
     
发表于 2018-4-20 09:18:16 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2018-4-19 17:23
可怕,那岂不是周围柱和中间柱都要示出做引下线?规范中的引下线作用等同于引下线了?基础接地也要把所有 ...


                               
登录/注册后可看大图

15D503~D505 防雷与接地(下册).pdf - P7.jpg
     
发表于 2018-4-20 09:36:58 | 显示全部楼层
不能焊接这条俺也被提过~同样的条文
     
发表于 2018-5-29 16:36:21 | 显示全部楼层

四周按18米或25米间距的柱子内钢筋做引下线
     
发表于 2018-5-30 10:57:31 | 显示全部楼层
gunflower 发表于 2018-5-29 16:36
四周按18米或25米间距的柱子内钢筋做引下线

这两个距离是专设引下线的距离要求
发表于 2018-6-1 16:29:53 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2018-3-15 17:28
按理说,利用建筑物内筋作引下线,就没有18、25米的说法,但为了过审图,我们还是按这个来标注引下线。另外 ...

我们也有这种问题,施工、预算总提,现在不知道要怎么办
     
发表于 2018-6-2 12:41:53 | 显示全部楼层
D:\388\Desktop\2
D:\388\Desktop\3
2.png
3.png
     
发表于 2018-6-4 09:44:48 | 显示全部楼层
茶涩 发表于 2018-6-1 16:29
我们也有这种问题,施工、预算总提,现在不知道要怎么办

还是要标注的,一是过审图;二是建筑物的内部钢筋虽然已成一个引下线系统,但对于天面连接接闪带时,还是要保证规范要求的电气间距的。我们不标注的话,很难保证施工单位如何预留上接接闪带的钢筋。
     
发表于 2018-6-4 09:59:24 | 显示全部楼层

不知这是那个会议的专家意见。有很多不错的解释,但个人对其中两点有异议。
2.3关于塑钢窗的建议不合理。就算是低压的电击防保,一直也不会把塑钢,喷塑、喷漆之类的绝缘层看作可靠绝缘,更何况是雷电保护。
3.2关于均压环的连接要求是使用卡夹器或焊接是不合理的。因为雷规已明白说明多钢筋连接时可用土建的缚扎法。解释中混淆了防雷均压环和电气等电位的概念。不过在这里也要说明一下。据我了解,现在土建时立柱的垂直钢筋和水平圈梁的钢筋,多是直接放入的锚固式(这点解释的观点是对的),而根本没有缚扎,所以应提醒施工方注意。
     
发表于 2018-6-4 11:59:41 | 显示全部楼层
按18,25米画图,实质上全部柱子,雷电流不长眼。
     
发表于 2018-6-4 12:30:43 | 显示全部楼层
1111.png GB 50303-2015 要求两点焊接。



22222.png GB 50057-2010  4.3.5.6条文说明,要求一点焊接。
     
发表于 2018-6-4 12:35:20 | 显示全部楼层
引下线自身不焊接,我看错标题了!!!
     
发表于 2018-6-7 17:27:40 | 显示全部楼层
接地图怎么画?
 楼主| 发表于 2018-6-8 08:42:26 | 显示全部楼层
stsaga 发表于 2018-6-7 17:27
接地图怎么画?

接地图,不需要再画出接地网与引下线的连接点了