账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8867|回复: 11

[规范条文] 养老居住用房如何设备用照明?

[复制链接]
     
发表于 2018-3-9 09:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:养老设施建筑设计规范 GB50867-2013     7.3.1,养老设施建筑居住用房及公共活动用房宜设置备用照明,并宜采用自动控制方式。养老设施建筑居住用房如何设置?设双头灯?如何自动控制?
     
发表于 2018-3-9 10:00:27 | 显示全部楼层
灯具自带电池  失电自动点亮可以吧
发表于 2018-3-9 10:49:41 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2018-3-9 10:00
灯具自带电池  失电自动点亮可以吧

可行
     
 楼主| 发表于 2018-3-9 11:01:57 | 显示全部楼层
用单独一个回路吗?
     
发表于 2018-3-9 11:19:36 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-3-9 11:01
用单独一个回路吗?

肯定的,要保证供电的可靠性
发表于 2018-3-9 11:25:22 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-3-9 11:01
用单独一个回路吗?

普通配电箱的单独回路
     
 楼主| 发表于 2018-3-9 11:25:31 | 显示全部楼层
GB50340-2016  老年人居住建筑设计规范  8.6.1 入户过渡空间内应设置照明总开关。条文解释为:入户过渡空间内应设置照明总开关可方便老年人在出门前关闭所有照明设施。这样的话,就得用单独一个回路了吧?
发表于 2018-3-9 11:38:08 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-3-9 11:25
GB50340-2016  老年人居住建筑设计规范  8.6.1 入户过渡空间内应设置照明总开关。条文解释为:入户过渡空间 ...

是的,包括检修时也不能总启动备用照明呀
     
 楼主| 发表于 2018-3-9 18:08:37 | 显示全部楼层
公共活动用房好理解,居住用房,有的就是两张床的标间一样,里面设一个双头灯?你们见过吗?再说备用时间应该是多少?
     
 楼主| 发表于 2018-3-12 18:45:58 | 显示全部楼层
作过养老院的,请介绍一下你们的做法。
     
发表于 2018-3-12 19:00:20 | 显示全部楼层
890214 发表于 2018-3-12 18:45
作过养老院的,请介绍一下你们的做法。

还没做,正要做一个,等着看你们咋做呢~~~~
     
发表于 2019-9-9 16:54:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-3-9 11:25
普通配电箱的单独回路

普通配电箱的用电负荷等级是几级?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则