账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4426|回复: 5

[求助] 400V柴油发电机自动启动的做法

[复制链接]
     
发表于 2018-3-8 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-3-9 09:21:24 | 显示全部楼层
厂家控制屏有右图启动电路的功能实现自动启动,其中启动继电器可以由变压器低压总断路器的辅助触头控制,启动开关在控制屏上
     
 楼主| 发表于 2018-3-9 10:06:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-3-9 10:40:52 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-3-9 10:06
谢谢!如果低压部分短路可能造成断路器跳闸,刚百度一下我理解报警触头要与a”触头串联?

我认为这是个因短路引起总断路器跳闸继而引起发电机误启动的问题,实际上只要是总断路器跳闸就可以认为市电失电,那么一二级负荷母线没有工作电源,所以发电机还是要启动,保证电梯等负荷的继续运行
     
 楼主| 发表于 2018-3-9 11:06:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-3-9 11:32:58 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-3-9 11:06
我没看明白,如果是短路再投发电机,不是发电机出口断路器也要跳吗?或许你有特殊的主接线?

发电机出口断路器怎么也会跳闸?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则