上下级一样可以,但是整定值不一样。
由于下级主开关长延时整定电流的限制,按低压配电规范,此条线路属于“不可能过负荷的线路”。如果上级主开关的过负载保护大一级,从规范涉及到的要求来看(没有规定必须设置后备保护),正常来说永远没有动作的机会(特殊情况下短路保护失效靠热保护跳闸),这条线路的上级开关过负载保护已经没有意义了,所以也就无需放大电缆来配合上级开关长延时整定电流的放大。
如果从设计习惯上讲非要放大,也没有规范禁止这样做,自己综合工程具体情况做决断。 |
|