账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4258|回复: 4

[求助] 中压变频继电保护

[复制链接]
     
发表于 2018-2-8 22:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-2-12 12:03:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2018-2-12 12:04 编辑

高压变频器上级高压断路器出线柜内继保按常规过流、速断、过负荷保护配置,高压断路器出线柜二次回路中,合闸回路应串联“合闸允许”接点,跳闸回路应并联“紧急分闸”接点,上述两个接点引自高压变频器外部输出接点;其余是否有现场紧急停车按钮跳闸、高压电机绕组及轴承温度巡检是否跳真空断路器等,由设计方按工程实际需要设计。
     
 楼主| 发表于 2018-2-12 13:09:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-2-16 15:07:10 | 显示全部楼层
与变频器类型有关,你用的是什么。
     
 楼主| 发表于 2018-2-17 13:42:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则