账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12523|回复: 13

[规范条文] 请教15D502中电井等电位联结的问题

[复制链接]
     
发表于 2018-1-29 17:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
方案二中,接地干线是什么?具体怎么做?两种方案中的预埋件做法有没有什么区别?
无标题.jpg
     
发表于 2018-1-29 20:53:44 | 显示全部楼层
方案一是指把本层楼板内的钢筋作为接地装置,为了可靠性,采用两点接地;
方案二是采用一点与楼板内的钢筋连接,但通过接地干线(这是一条垂直贯穿多层的扁钢)的多层连接,可靠性同情很高。
发表于 2018-1-30 08:45:08 | 显示全部楼层
两种方案中的预埋件做法没有什么区别
发表于 2018-1-30 08:47:01 | 显示全部楼层
对于电井这种场所,这两种做法其实效果一样
发表于 2018-1-30 08:48:00 | 显示全部楼层
有些场所,设置局部等电位箱,方便其余设备如水管、风管及其余金属设备的接入
     
发表于 2018-1-30 09:10:39 | 显示全部楼层
接地干线一般采用热镀锌扁钢40*4,垂直敷设
     
 楼主| 发表于 2018-1-30 14:04:57 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,方案二中的接地干线要不要与基础内的钢筋焊接?
发表于 2018-1-30 14:23:25 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2018-1-30 14:04
谢谢各位的解答,方案二中的接地干线要不要与基础内的钢筋焊接?

需要
     
发表于 2018-1-31 09:11:04 | 显示全部楼层
方案一是竖井内不设接地干线的做法,方案二是竖井内设接地干线的做法。两者都需要将墙内钢筋纳入等电位联结,如预埋件已将钢筋联结了,就不用单独再连了。否则应墙与内钢筋单独联结。
     
发表于 2018-1-31 09:17:29 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2018-1-30 14:04
谢谢各位的解答,方案二中的接地干线要不要与基础内的钢筋焊接?

接地干线需要与进户处总接地端子(变电站不在本楼时)、变电站pe母排(变电站在本楼时)和竖井内等电位箱内端子联结。是否与基础内的钢筋焊接需看基础内的钢筋是单独接了等电位联结线与否:已单独接了等电位联结线就不需焊接,未单独接了等电位联结线就焊接。
     
发表于 2018-1-31 10:16:38 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2018-1-30 14:04
谢谢各位的解答,方案二中的接地干线要不要与基础内的钢筋焊接?

需要






     
发表于 2019-10-17 16:36:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-1-30 09:10
接地干线一般采用热镀锌扁钢40*4,垂直敷设

电井接地干线采用40*4扁钢有什么依据吗?25*4可以吗?
     
发表于 2020-5-15 14:06:00 | 显示全部楼层
电井内配电箱外壳、弱电接线箱外壳与电井内的一圈25*4接地扁钢之间接地线是什么规格的呀,好像规范上都没有提到。
     
发表于 2020-5-17 14:27:44 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2018-1-30 14:04
谢谢各位的解答,方案二中的接地干线要不要与基础内的钢筋焊接?

尚需与本建筑MEB箱端子联接,否则就是TT系统了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-23 18:04 , Processed in 0.078547 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表