1、不能认同断电点亮应急灯具违反了规范所规定的一二级负荷要双电源(回路)的规定,因为这规定原本是指正常工作的情况下,火灾的特殊性况是除外的。虽然规范没有明说,但从应急照明规定的最少供电时间就可以明白了。0.5h,1h,1.5h;时间达到就满足规范要求了,而且电源就在灯具内,不存在线路损坏的情况,这不是比两条线路更可靠(双电源或双回路的本质就是提高供电的可靠性)。
2、现实中确实没有多少消防员因救火而触电的案例。但要知道,现时消防救火,不断电是不喷水的(那时可不管什么一二级负荷或是消防负荷)。这一点有认识消防人员的朋友就明白。 |
|