火灾自动报警线路敷设,有按防火分区敷设的要求吗?
例如我把手报和消火栓按钮放一起,电话线能不能沿立管方向,竖向敷设呢?
     
发表于 2018-1-18 08:51:38 | 显示全部楼层
可以,我们这这么做的很多,这样比较省材料,不过还是感觉按规范比较好
发表于 2018-1-18 09:19:57 | 显示全部楼层
如果有防火分区的要求,就不会有穿越防火分区要加隔离模块的要求了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2018-1-18 09:43:30 | 显示全部楼层

如果有防火分区的要求,就不会有穿越防火分区要加隔离模块的要求了

信号及电源规范有要求,但是广播及电话规范没有要求,住宅类我们电话及广播都是垂直系统。
     
发表于 2018-1-18 21:59:06 | 显示全部楼层
海阔2014 发表于 2018-1-18 09:43
如果有防火分区的要求,就不会有穿越防火分区要加隔离模块的要求了

信号及电源规范有要求,但是广播及 ...

不建议拿住宅来类比,住宅属于特殊的,它一般是按单元来划分防火分区的,不象一般公建那样按层来划分。