[求助] 大空间剧场的应急照明和报警怎么做。

  [复制链接]
发表于 2018-1-12 08:49:07 | 显示全部楼层
huo 发表于 2018-1-11 17:53
如果不在屋顶做,只在四周做,地面照度很难达到要求。

3LX,应该比较好达到
发表于 2018-1-12 08:50:15 | 显示全部楼层
huo 发表于 2018-1-11 17:54
做成反光的能行不

可以,这种地面的只是疏散的辅助功能,墙面依然需要设置疏散标志
发表于 2018-1-12 09:08:10 | 显示全部楼层
huo 发表于 2018-1-11 17:54
做成反光的能行不

只是蓄光型的比灯光型的布置要密一些
     
发表于 2018-1-12 09:50:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-12 09:08
只是蓄光型的比灯光型的布置要密一些

国标对非电光源型的疏散指示灯的间距有要求吗?

我这里地标是有要求的,国标我没找到。
发表于 2018-1-12 10:06:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2018-1-12 09:50
国标对非电光源型的疏散指示灯的间距有要求吗?

我这里地标是有要求的,国标我没找到。

国标好像只有人防的规范里有
     
发表于 2018-1-16 06:25:50 | 显示全部楼层
应该做灯光型的
     
发表于 2018-1-16 08:27:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-11 08:56
1、在屋顶做不带蓄电池、平时不亮的应急灯具。
不建议屋顶做,不好检修;另外建议带蓄电池,否则该灯具无 ...

是的,还要考虑切换时间