[规范条文] 关于火规中规定的住宅应急广播的启动方式

[复制链接]
     
发表于 2018-1-9 16:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《火规》7.6.1 住宅建筑内设置的应急广播应能接受联动控制或由手动火灾报警按钮信号直接控制进行广播。
条文解释,7.6.1 设置了应急广播时,应同时设置联动控制启动和手动火灾报警按钮启动方式。

请问应急广播如何由手报信号直接控制,以及同时设置后如何切换。
发表于 2018-1-9 16:50:28 | 显示全部楼层
也应该是通过软件编程实现
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-10 09:11:38 | 显示全部楼层
联动控制是通过控制器联动启动,直接启动是在建筑首层明显部位设置用于直接启动火灾警报器和消防应急广播的手动火灾报警按钮。
发表于 2018-1-11 09:01:24 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2018-1-10 09:11
联动控制是通过控制器联动启动,直接启动是在建筑首层明显部位设置用于直接启动火灾警报器和消防应急广播的 ...

建筑首层明显部位设置用于直接启动火灾警报器和消防应急广播的手动火灾报警按钮。
这个应该也是软件编程实施的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2018-1-11 09:14:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2018-1-11 09:01
建筑首层明显部位设置用于直接启动火灾警报器和消防应急广播的手动火灾报警按钮。
这个应该也是软件编程 ...

     
 楼主| 发表于 2018-1-11 11:10:19 | 显示全部楼层
哦,谢谢。。
所以就是消防联动,和专用联动按钮的区别了。。
那么还是要设专用手报了。。
     
发表于 2018-1-11 17:11:50 | 显示全部楼层
13版报警规范,有关住宅部分,是抄人家的规范,但没有抄完整,条文之间有矛盾的地方。