6.4 区域显示器的设置
6.4.1 每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器。

1:车库有多个防火分区,每个防火分区在楼梯间处都要设一个区域显示器吗?   (车库的我看图很少做?)
2:办公楼每一层在消防电梯处设一个(  但有的图都不做区域,审图的也不提)

问题:1:工程上做区域报警吗(我是做,但看有的大院图也不做)    2:车库每个区需要做吗?

     
发表于 2018-1-8 10:08:11 | 显示全部楼层
只有宾馆饭店等场所用的是“应”,车库做上最好,不做也不提,我是做上的
     
发表于 2018-1-8 10:17:19 | 显示全部楼层
报警区域可根据一个防火分区划分,故在每个防火分区设置一个火灾显示盘,一般设置在消防员进入的地方如消防楼梯间、消防电梯。

点评

从GB50116-2013第3.3.1条上看“......也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。”说明报警区域范围要大一些。报警区域可能包含有多个防火分区。  发表于 2018-1-8 14:03
发表于 2018-1-8 10:20:29 | 显示全部楼层
工程上做区域报警吗
只是火灾显示盘
发表于 2018-1-8 10:20:51 | 显示全部楼层
你所说的各场所,建议都设
     
发表于 2018-1-8 11:34:28 | 显示全部楼层
“区域显示器”是火灾显示盘,不是区域报警器