[求助] 低压配电系统增加漏电火灾报警系统的问题

[复制链接]
     
发表于 2017-12-22 14:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
近期看到有些设计无论多大工程,单层还是多层,面积有多大,变电所低压配电系统都增加漏电火灾报警系统,有的甚至每条出线都加,请问依据是什么?
     
发表于 2017-12-22 14:29:27 | 显示全部楼层
从防火规范角度找依据,只有GB50016-2014的10.2.7条有明确范围约定。如果引用GB13955那就没得说了
     
 楼主| 发表于 2017-12-22 14:40:20 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-12-22 14:29
从防火规范角度找依据,只有GB50016-2014的10.2.7条有明确范围约定。如果引用GB13955那就没得说了

谢谢rainmen_73!
有些不属于这个范围的,也加了监控系统,审图有时候也提。
发表于 2017-12-22 15:08:11 | 显示全部楼层
民规7.6.7规定了一些场所加剩余电流动作报警器,于是一些人就都上系统了
     
发表于 2017-12-22 18:47:55 | 显示全部楼层
感觉现在的项目,是几乎全都上这套系统
     
 楼主| 发表于 2017-12-22 22:38:52 | 显示全部楼层
感谢各位回复!
如果单独设置剩余电流动作报警器,大家都怎么做啊?
     
发表于 2017-12-23 16:34:47 | 显示全部楼层
防火规范10.2.7 规定了那类建筑要做,50116 -9.2.1规定那些部位做。有些地标也规定那些部位做。
     
发表于 2017-12-25 09:12:55 | 显示全部楼层
GB50016-2014的10.2.7条有明确范围约定
     
发表于 2017-12-25 11:50:47 | 显示全部楼层
新规范有些说的不明确,有些说的又太死,所以让我们有种无所适从的感觉
     
发表于 2017-12-25 14:56:04 | 显示全部楼层
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第3.4.2条:“消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专业电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备”