[问题探讨] 变压器需要同时带自身负荷,及母联变压器自动切换的一二级负荷吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-12-20 17:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
母联的两个变压器A和B,当变压器B失电时,变压器A低压母线上的自动双切开关会把变压器B的一二级负荷自动接入,这时变压器A要带自身的所有负荷+变压器B的一二级负荷,A容量的带不了这么多怎么解决?
     
发表于 2017-12-20 20:49:43 | 显示全部楼层
加大变压器A的容量或切断变压器的部分用电负荷。
发表于 2017-12-21 08:48:29 | 显示全部楼层
可以手动切除A的一些次要负荷
     
发表于 2017-12-21 09:05:24 | 显示全部楼层
也可以在三级负荷出线断路器上加失压脱口
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-12-21 11:31:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 tsml 于 2017-12-21 11:34 编辑

是自动转换的,但如果当时没人无法实现手动切换怎么办。失压脱扣也不行呀,因为A变压器并没有停电失压呀。
     
发表于 2017-12-21 12:31:13 | 显示全部楼层
tsml 发表于 2017-12-21 11:31
是自动转换的,但如果当时没人无法实现手动切换怎么办。失压脱扣也不行呀,因为A变压器并没有停电失压呀。
...

增大变压器容量

我有一个项目,因为全部都是二级及以上负荷,所以两台变压器的负荷率均只有60%左右,就算全投到一台变压器上,120%也可以运行


要么你就给信号,想办法把A的三级负荷分励脱扣
     
 楼主| 发表于 2017-12-21 16:53:44 | 显示全部楼层
现在是想用变压器的过载能力,先运行半个小时,然后手动去切换。但问题是,如果没人在的时候,切换后过载靠断路器裁过载分断是否违反规范。
     
发表于 2017-12-21 16:56:38 | 显示全部楼层
tsml 发表于 2017-12-21 16:53
现在是想用变压器的过载能力,先运行半个小时,然后手动去切换。但问题是,如果没人在的时候,切换后过载靠 ...

没人的时候,只有变压器过载,设计低压主进开关的时候,如果已经考虑了变压器120%运行,则主进开关也不会跳闸,那么哪个断路器会过载跳闸呢?
     
发表于 2017-12-22 14:47:22 | 显示全部楼层
检测变压器低压侧电流,电流超过设定值时切三级负荷。