[问题探讨] 关于变电所的电缆沟

[复制链接]
     
发表于 2017-12-27 09:19:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-25 11:25
武汉市的也是:公变的不能设置在地下,专变可以(感觉公变的可靠性居然高于专变)

正在配合一个武汉的方案,请教一下,公变和专变的供电范围是什么?或者说区别是啥?因为我这边不这么区分的,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-12-28 15:03:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-27 09:19
正在配合一个武汉的方案,请教一下,公变和专变的供电范围是什么?或者说区别是啥?因为我这边不这么区分 ...

公变,户内; 专变,户外
     
发表于 2017-12-28 15:19:06 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-27 09:18
北京:
分界室一定要在一层,并设置电缆夹层。自管变配电室有多层地下室时,不可以设置在最下一层;当只 ...

去年做过的北京项目是住宅变压器设于地面,光力柜设于地下一层(地下共2层)
     
发表于 2017-12-28 15:23:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-12-27 09:19
正在配合一个武汉的方案,请教一下,公变和专变的供电范围是什么?或者说区别是啥?因为我这边不这么区分 ...

武汉的公变是指供住宅用电的变压器,专变是指供公共用电的变压器。
国内大部分城市也是这么分的,但也有少数城市(好像是成都)是刚好反过来的,
也有部分城市(如上海)可以不分公变、专变。
     
发表于 2017-12-28 15:27:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-25 11:25
武汉市的也是:公变的不能设置在地下,专变可以(感觉公变的可靠性居然高于专变)

公变是供电局管理、维护的,住宅停电住户投诉是要扣钱的,
专变由物业自行管理、维护的,公区停不停电不关供电局的事;
这样就很好理解供电局的要求了。
     
发表于 2017-12-28 16:02:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2017-12-28 16:07 编辑
afengx 发表于 2017-12-28 15:23
武汉的公变是指供住宅用电的变压器,专变是指供公共用电的变压器。
国内大部分城市也是这么分的,但也有 ...

收到,谢谢!

看来公变对应我这里的低基;专变对应我这里的高基
     
发表于 2017-12-28 16:06:03 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2017-12-28 15:19
去年做过的北京项目是住宅变压器设于地面,光力柜设于地下一层(地下共2层)

北京的住宅跟其他地区不同的是需要设置派接室,其他地区我还没有发现需要设。

北京住宅变配电室称为低基配电室,目前强制设置在一层,并下设电缆夹层。(2012年721大雨之后强制要求设置在一层)

光力柜设置在住宅配电间内,可以设置在地下一层。

但是大多数情况由低基配电室至派接室只能走埋地管线,不能走线槽,故派接室需要临外墙设置。
     
发表于 2018-3-23 10:53:54 | 显示全部楼层
我这边曲面下半年就规定不让变配电房设在地下室了·
     
发表于 2018-3-23 11:02:05 | 显示全部楼层
冷系 发表于 2018-3-23 10:53
我这边曲面下半年就规定不让变配电房设在地下室了·

您这边是哪边?

是所有变配电房都不让设地下吗?
     
发表于 2018-4-12 15:17:33 | 显示全部楼层
浙江南部的一个市,文件出了,地下室应该都不能做变配电房了