[求助] 软启动接触器如何选

[复制链接]
     
发表于 2017-12-18 11:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-18 11:23:05 | 显示全部楼层
按电动机额定电流选,稍微大一点
     
发表于 2017-12-18 12:04:40 | 显示全部楼层
按额定电流选

另,总觉得1楼的一次图有点儿问题~~
     
 楼主| 发表于 2017-12-19 10:31:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-12-22 15:03:48 | 显示全部楼层
软起与星三角不同,软起起来以后用交流接触器保持,这就是旁路甲流接触器的用处,总的来说软起把电机起来后就退出了,有旁路交流接触器保持运行。这样解释可以吗。
     
 楼主| 发表于 2017-12-22 22:03:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-1-22 11:27:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2018-1-22 14:34:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-1-22 14:59:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2018-1-22 15:02 编辑
欢乐颂 发表于 2018-1-22 14:34
你既然不懂就在一旁看着别人没说你是哑巴!

你不按额定电流选?那你按什么选?

1楼的图本来就错了,我只是委婉的说,你不愿意听拉倒
     
发表于 2018-1-22 15:02:37 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2018-1-22 11:27
再大shi个问题,软启动用AC3吗你?

谁的语文不好?
     
发表于 2018-1-23 21:02:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2018-1-23 21:14 编辑

关于软起动器接触器的选型,首先分析接触器与软启动器之间的关系是如何:
1.起动阶段:主接触器KM1先吸合,旁路接触器KM2处于断开状态,再投入软起动器RST,起动完成之后旁路接触器KM2闭合,KM2与RST瞬时并联一段时间后,再断开RST,最终由旁路接触器KM2维持电动机的正常运行;
2.停止阶段:软启动RTS先投入,与旁路接触器瞬时并列运行,再断开KM2旁路接触器,最后由软启动器实现软停车;
10.jpg
从起动和停止阶段分析,接触器的工作状况是:起动时接通的是电动机的额定电流,停止时分断的是电动机额定电流,属于AC-1使用类别。
根据GB14048.4接触器使用类别的分类:
AC-1:工作时,接通和分断设备的额定电流;
AC-2:工作时,接通和分断2.5倍电动机额定电流;
AC-3:工作时,接通鼠笼式电动机6倍额定电流,分断1倍电动机额定电流;
AC-4:工作时,接通和分断6倍电动机额定电流;
11.jpg
对于同一台接触器,在AC-1和AC-3使用类别下其额定电流值是不一样的,如图所示,例如对于LC1D38接触器,在AC-3使用类别情况下其额定电流为38A,在AC-1使用类别下其额定电流为50A:
12.jpg
所以在接触器选型时,首先要确定该接触器在系统中接通和分断的电流情况以确定其使用类别,再根据电动机功率和预期的电寿命选择接触器规格。例如对于110kW的鼠笼式异步电动机(额定电流204A),采用软启动器+旁路接触器的控制方式,其主接触器和旁路接触器的规格可选用LC1D150(1百万次电寿命),LC1D150在AC-1使用类别时的额定电流为200A,在AC-3使用类别时额定电流为150A.
14.jpg
16.jpg
如果无软起动器,而是采用热磁断路器+接触器直接启动方式,此时接触器的工况是起动时接通6倍额定电流,停止时分断1倍额定电流(属于AC-3使用类别),则接触器的型号应该选择LC1D245才能勉强达到1百万次电寿命。
15.jpg
总而言之:接触器的选型要看其在电路中接通和分断电流的倍数(即确定使用类别),再根据产品样本选型。软启动器的旁路接触器属于典型的AC-1类应用,所以只需要某型号接触器在AC-1类别下的额定电流大于等于电动机的额定电流再选择相应的电寿命次数即可。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0