账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5206|回复: 4

[求助] 10KV线路及变压器保护

[复制链接]
     
发表于 2017-12-16 21:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-18 09:30:57 | 显示全部楼层
定时限过电流保护
优点: 定时限过电流保护简单可靠、完全依靠选择动作时间来获得选择性,上、下级的选择性配合比较容易、时限由时间继电器根据计算后获取的参数来整定,动作的选择性能够保证、动作的灵敏性能够满足要求、整定调试比较准确和方便。
缺点:在具有多级保护的线路中,靠近电源端的过电流保护动作时限长,速动性差,而且在重负荷线路中,其灵敏度系数较低。
反时限过流保护
优点:外部接线简单,继电器数量大量减少,只需一种GL型电流继电器,而且可使用交流操作电源,又可同时实现电流速断保护;在线路靠近电源处短路时保护动作时限较短;
缺点:时限配合较复杂,虽然每条线路靠近电源端短路时动作时限比末端短路时动作时限短;调试比较困 难;在灵敏度和动作的准确性、速动性等方面也远不如电磁式继电器构成的继电保护装置
     
 楼主| 发表于 2017-12-18 11:23:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-12-18 14:18:34 | 显示全部楼层
欢乐颂 发表于 2017-12-18 11:23
谢谢!一般线路及变压器保护是用定时限还是反时限多?

据我了解,供电部门一般为减少故障面,一般采用定时限
     
 楼主| 发表于 2017-12-19 10:24:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则