账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7863|回复: 13

[求助] 变配电室改造项目

[复制链接]
     
发表于 2017-12-15 14:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yangyang_pd 于 2017-12-15 14:34 编辑

各位同行,最近接了个改造项目,因情况特殊请教一下大家!
原地下室柴油一台1000kw,地下室变配电站,1600kVA*2 互为备用,高压柜也在变配电站,因要扩容到2000KVA*2 ,跟供电局申请,供电局回复新项目高压柜不能放在地下室,因此准备在六层设置一个变配电站。
方案一:只保留六层一个变配电站,2000KVA*2,地下室保留柴油一台1000kw
方案二:六层新设置一个变配电站,地下室变电站保留,高压柜只能放六层,六层放 800KVA*2  ,地下室保留柴油一台1000kw
我个人偏向第二种方案,但第二种方案低压配电系统全部重新设计,布线全部重新来!
我考虑改造项目要考虑以下问题:
1:六层的承重和层高
2:电缆井的大小:  高压进线是否要跟低压出线分电井,如果要,实际情况很难增设高压线电井,还要考虑地下室柴油机到六层的母线
3:变电站接地问题:只能通过在电井中增加一根扁钢到基础
我只能想到以上内容,请问各位高手改造项目还有什么要特别注意的吗?谢谢!
ps: 我其实想在一层增加高压室,这样改动最小,但甲方不太同意,请问有好的理由吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-12-15 14:38:25 | 显示全部楼层
六层设2000变压器,这个变压器上不了楼,太大了
发表于 2017-12-15 14:39:08 | 显示全部楼层
高压和低压不需要分开电井
发表于 2017-12-15 14:41:02 | 显示全部楼层
六层放 800KVA*2,为何布线要重新来,应该是通过合理设计,避免大面积重新布线
发表于 2017-12-15 14:42:25 | 显示全部楼层
我其实想在一层增加高压室,这样改动最小,但甲方不太同意,请问有好的理由吗?
有,电源进线应在进户处设置开关隔离
     
 楼主| 发表于 2017-12-15 14:53:02 | 显示全部楼层
1:变压器都是窗户拆了再进来,2:六层放 800KVA*2 甲方想把用电负荷重新分类,主要甲方不差钱,3:电源进线应在进户处设置开关隔离 本来我也这么说,但他们咨询供电局时甲方不愿在一层,供电局给他们定到了6层,我一口气憋着
     
发表于 2017-12-15 15:07:09 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2017-12-15 14:53
1:变压器都是窗户拆了再进来,2:六层放 800KVA*2 甲方想把用电负荷重新分类,主要甲方不差钱,3:电源进 ...

窗户的拆装甚至是拆墙到不是大问题,关键层高和荷载能满足吗?2000的变压器可是挺沉的,一般建筑的原设计是不会考虑这么高的荷载的。
     
 楼主| 发表于 2017-12-15 15:21:32 | 显示全部楼层
是的,要结构去复核承重,不够就加固,层高是4.5,包括板厚,我算了一下也差不多,上进上出
发表于 2017-12-15 15:35:02 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2017-12-15 14:53
1:变压器都是窗户拆了再进来,2:六层放 800KVA*2 甲方想把用电负荷重新分类,主要甲方不差钱,3:电源进 ...

这么重的变压器,怎么运上去?
发表于 2017-12-15 15:36:03 | 显示全部楼层
六层放 800KVA*2 甲方想把用电负荷重新分类
从1600的分出去几个回路给他就行了
     
发表于 2017-12-15 19:18:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-15 15:35
这么重的变压器,怎么运上去?

我猜是拆外墙外窗,然后从室外吊装进去
     
发表于 2017-12-18 08:40:38 | 显示全部楼层
变压器万一坏了要更换怎么办,建议不要放6层,另外还要考虑周边环境影响,2000的干式变压器噪声有点大
     
 楼主| 发表于 2017-12-18 09:12:18 | 显示全部楼层
6层上下都是机房,同层还有办公室,噪音和机房震动问题都跟甲方说过,但他们现在无动于衷,我想还有什么其他问题可以说服他们仅把高压柜放在一层
发表于 2017-12-18 09:35:38 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2017-12-18 09:12
6层上下都是机房,同层还有办公室,噪音和机房震动问题都跟甲方说过,但他们现在无动于衷,我想还有什么其 ...

就这么说:发生火灾时,还要跑到六层去断电吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则