1梯2户不是11*2=22户么?为啥写72kW?如果是2根电缆供1个单元,您最好写清楚。
按照1根电缆供6层12户,三相平衡;另1根电缆供5层10户,三相不平衡计算。
写kW要按实际的kW来写,写72kW就要用72kW,而不是自己配平衡以后写上一个虚数。
5层10户三相不平衡,写60kW,计算电流的时候按照单相24kW计算,即两根电缆电流相同、电缆规格相同
如果是1根电缆带左边11户,另一根带右边11户,那么标注66kW,最大相24kW,按单相计算(计算结果与三相平衡72kW相等,但是不能标注72kW)
|
|