江苏2017工程勘察设计质量抽查中提出疏散楼梯间应设置消防广播

[复制链接]
     
发表于 2018-2-13 09:48:44 | 显示全部楼层
为啥不设,如果在楼梯逗留的人呢,怎么听的见广播?
     
发表于 2018-3-6 10:13:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 11:27
个人觉得还是有必要的,规范:走道、大厅等公共场所

规范中楼梯间、走道是两个概念
     
发表于 2018-3-6 14:58:34 | 显示全部楼层
GB50606-2010第9 广播系统 9.3  质量控制
9.3.1  主控项目应符合下列规定: ……
5 当广播系统具有紧急广播功能时,其紧急广播应由消防分机控制,并应具有最高优先权;在火灾和突发事故发生时,应能强制切换为紧急广播并以最大音量播出。系统应能在手动或警报信号触发的10s内,向相关广播区播放警示信号(含警笛)、警报语声文件或实时指挥语声。以现场环境噪声为基准,紧急广播的信噪比不应小于15dB;

以现场环境噪声为基准,紧急广播的信噪比不应小于15dB——满足这条,可以不设置;如不满足,应设法满足这条。
     
发表于 2019-2-9 14:49:09 | 显示全部楼层
楼梯间进烟了?敞开楼梯间?规模不会很大。封闭楼梯间进烟,啥情况?
     
发表于 2022-10-13 17:31:43 | 显示全部楼层
正在找关于消防广播的资料,无意间翻到这个帖子,新民标一出,就不用争论了