账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8219|回复: 11

[规范条文] 供配电规范7.0.10理解与实施

[复制链接]
     
发表于 2017-12-4 17:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
7.0.10 由 建 筑 物 外引入的配电线路, 应在室内分界点便于操作 维护的地方装设隔离电器的设置问题。
由室外配电室引至电梯、消防控制室、风机房、泵房等机房的电源在机房的双电源箱就设置了一个PC开关,按本条规范的理解应该在一层进户处设隔离电器,是不是这样的?
尤其现在的楼盘,配电室基本上都设在室外,那么应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器如何理解、实施。
     
发表于 2017-12-4 17:36:26 | 显示全部楼层
同问,最近也被审查提了这个问题。难道这种都要在一层特地设一隔离开关?
     
发表于 2017-12-4 20:21:28 | 显示全部楼层
在入户之后接的第一个配电箱处设置
发表于 2017-12-5 09:05:15 | 显示全部楼层
有个图审机构的解释,可以参考
QQ图片20171205090427.png
     
发表于 2017-12-5 09:35:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-12-5 09:05
有个图审机构的解释,可以参考

{:1_416:}{:1_416:}
     
 楼主| 发表于 2017-12-5 09:40:56 | 显示全部楼层

这个理解有多少人认同呢
     
发表于 2017-12-5 09:48:56 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-12-5 09:40
这个理解有多少人认同呢

这个理解的第1、2条应该无异议吧~~

第3条确实有些地方不认可具有隔离功能的断路器算有隔离功能,有部分理由是图上画的型号不是最终采购型号,无法保证,所以要单独画出来。

类似这样:

2017.12.05-1.JPG

点评

8楼和9楼就有异议  发表于 2017-12-5 16:11
     
发表于 2017-12-5 10:11:11 | 显示全部楼层
若进线总箱在屋面,建议首层设置隔离开关箱,便于TN-C-S系统中PEN线的接地实施,且一级试验SPD也宜设置与防雷分解处。
     
 楼主| 发表于 2017-12-5 15:09:29 | 显示全部楼层
swjtu_zxh 发表于 2017-12-5 10:11
若进线总箱在屋面,建议首层设置隔离开关箱,便于TN-C-S系统中PEN线的接地实施,且一级试验SPD也宜设置与防 ...

我同意这个做法
     
发表于 2017-12-5 21:21:36 | 显示全部楼层
室内分界点是哪里?我的理解是电源侧和负荷侧的分界处,即为进户后的首个配电装置。
发表于 2019-12-10 14:10:10 | 显示全部楼层
《供配电系统设计规范》GB 50052-2009第7.0.10条条文解释:在便于操作维护的地方装设隔离电器的目的是“为了便于检修室内线路或设备时可明显表达电源的切断”:《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第7.1.4条第3款:由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器;综合这两段文字,分界点应该有两个特点:一是要便于维护操作的地方,二是位于室内第一级电源箱内。能同时满足这两特点的地方就是电源分界点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则