账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7319|回复: 13

[技术文章] 小议事故风机_李顺康

  [复制链接]
     
发表于 2017-11-24 11:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小议事故风机_李顺康.pdf (296.62 KB, 下载次数: 401)



     
发表于 2017-11-24 14:05:02 | 显示全部楼层
写的很好哦,感觉对我帮助很大,分析到位
     
发表于 2017-11-24 14:52:54 | 显示全部楼层
关于柴油机房的说法,倒是不太了解。
一是建规5.4.13的条文解释中只是说明建筑物内使用的柴油闪点提高到60摄氏度了,但是并没有说因此柴油间就不会存在可燃汽体的结论,作者只是说环境温度不可能达到而已,以建规的条文解释作为证据似乎不充分。

另外,我不知道是否实际怎么采购闪点不低于60摄氏度的额柴油?

二是按GB50058,柴油属于IIA级别可燃液体,闪点43~87摄氏度,爆炸下限V%=0.6;这就是属于危险化学品
     
发表于 2017-11-26 09:30:28 | 显示全部楼层
感觉对我帮助很大
     
发表于 2017-11-28 15:48:17 | 显示全部楼层
看一看,我记得有个帖子讨论过
     
发表于 2017-11-28 15:53:55 | 显示全部楼层
在此特别提醒, 对需要参与灾后排烟或灾后通风
的事故风机, 火灾时不能采用FAS 联动控制输入输出
模块通过分励脱扣器使断路器跳闸来停运风机, 应该
通过二次控制回路来停运风机, 如此才能有利于灾后
的事故风机及时投运, 快速有效地进行排烟或通风---我们常按保障性负荷供电的,这点特别重要
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-14 13:38:17 | 显示全部楼层
这个好,学习下
     
发表于 2017-12-28 12:44:58 | 显示全部楼层
拜读下李总的大作
     
发表于 2018-2-2 17:55:55 | 显示全部楼层
某工程变配电室设置了事故排烟风机(本项目仅一个变配电室),事故风机是为了灭火后排出灭火气体。问题是变配电着火,不用断电吗?断了电如何在启动事故风机?
     
发表于 2021-5-27 21:36:10 | 显示全部楼层
写得好,值得下载收藏
     
发表于 2021-6-7 16:17:29 | 显示全部楼层
正在找这篇文章,非常感谢楼主分享
     
发表于 2022-10-9 09:25:16 | 显示全部楼层

非常感谢分享
     
发表于 2023-3-1 18:22:57 | 显示全部楼层
这个一般很少用啊
     
发表于 2023-3-24 10:46:37 | 显示全部楼层
写的真好,
学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则