[求助] 二级负荷商住楼供电方案

[复制链接]
     
发表于 2017-11-24 10:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大神,对于二级负荷的商住楼,一路高压进线,方案一:设置一台变压器带全部负荷,设置一台柴发,消防应急负荷由柴油发电机提供。方案二:设置两台变压器,互为备用,有变压器提供消防负荷和应急负荷。这两个那个更好一点。我看《全国民用建筑工程设计技术措施》采用的是第二种方案。请大神指点。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2017-11-24 10:45:04 | 显示全部楼层
方案二未必能满足二级负荷的供电要求
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 10:59:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-24 10:45
方案二未必能满足二级负荷的供电要求

我看措施上二级负荷的消防、应急供电采用的就是这个方案,有点纠结。
发表于 2017-11-24 11:04:21 | 显示全部楼层
大瓜瓜 发表于 2017-11-24 10:59
我看措施上二级负荷的消防、应急供电采用的就是这个方案,有点纠结。

这个高压必须是1专线,2两根电缆