账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12625|回复: 14

[求助] 关于一个简单的问题疑惑~~住宅插座回路数量超过十个(14个左右),可以分成两个回路吗

[复制链接]
     
发表于 2017-11-23 08:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 爱你大豆 于 2017-11-23 08:53 编辑

网上搜的这句话 住宅可不受上述规定限制???这句话有出处吗      我给分成两个回路了,前辈说没必要分,忘记了哪本规范提及过,有知道的请指点一下谢谢。
     
发表于 2017-11-23 09:00:29 | 显示全部楼层
我没有找到出处,也没有听过这种说法。
JGJ16-2008上说的是“宜”不超过10个(组)
JGJ242-2011上说的是“宜”不超过10个(组)
只做一个普通插座回路,是根据实际使用需求得来的习惯做法,不违反规范
发表于 2017-11-23 09:03:26 | 显示全部楼层
住宅电气规范8.4.2,每一回路插座数量不宜超过10个,可见住宅是同样的。。。
     
发表于 2017-11-23 09:03:44 | 显示全部楼层
江苏要求60平方以上的,普通插座不少于2个回路
     
发表于 2017-11-23 09:07:50 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2017-11-23 09:03
江苏要求60平方以上的,普通插座不少于2个回路

普通插座如何定义?厨房插座、卫生间插座、空调插座...算不算普通插座?
     
 楼主| 发表于 2017-11-23 09:09:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-11-23 09:00
我没有找到出处,也没有听过这种说法。
JGJ16-2008上说的是“宜”不超过10个(组)
JGJ242-2011上说的是 ...

我是听前辈说有这种说法,也没找到规范,好的我了解了,谢谢~
     
 楼主| 发表于 2017-11-23 09:10:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-23 09:03
住宅电气规范8.4.2,每一回路插座数量不宜超过10个,可见住宅是同样的。。。

前辈如是说,我以为我得规范不全,就来这里请教一下各位。谢谢树总
     
发表于 2017-11-23 09:31:01 | 显示全部楼层
分成二个回路肯定没有错,还可以减少谐波
     
发表于 2017-11-23 09:34:58 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-11-23 09:31
分成二个回路肯定没有错,还可以减少谐波

增加回路可以减少谐波?这是什么理论?
     
发表于 2017-11-23 10:01:58 | 显示全部楼层
家用电子设备都有谐波产生,一个回路带的设备越多,可能引起谐波分量超标,通常解决的办法增加配电回路
     
发表于 2017-11-23 10:04:21 | 显示全部楼层
我记得王老发表过这方面的文章,你去本站搜索看看
     
发表于 2017-11-23 10:22:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-11-23 09:07
普通插座如何定义?厨房插座、卫生间插座、空调插座...算不算普通插座?

不算的~~~~~~~~~~
     
发表于 2017-11-27 18:25:38 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-11-23 10:01
家用电子设备都有谐波产生,一个回路带的设备越多,可能引起谐波分量超标,通常解决的办法增加配电回路

那我这样理解:谐波并没有减少,增加插座回路使得谐波对单个插座回路的影响减少了,谐波对电源进线的影响不变。
     
发表于 2017-11-30 11:22:57 | 显示全部楼层
你的前辈是有多少年不做设计了?
拿92版民规 你可以找到你想要的那句话 但是已经废止快10年了~~~
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-12-2 08:28:12 | 显示全部楼层
虽没有强制性规定,最好分成两路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则