[求助] 关于发电机中性点接地电缆问题

[复制链接]
     
发表于 2017-11-17 10:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
5台10kV发电机并列运行,发电机中性点经小电阻接地,通过接触器控制 任何时候只将其中一台发电机的中性点接地。遇到问题是:中性点接地电缆是否可以使用0.6/1.0kV的低压电缆?

我的想法是可以用低压电缆,该电缆本身就是接地,不存在耐压问题,但是有人说应该用8.7/15kV电缆,请前辈们分析下。
10kV发电机并机,中性点接地电缆问题.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-11-17 11:04:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-17 13:36:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-17 20:46:10 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-11-17 13:36
为什么是58欧?

零序继电器,互感器一次电流为0-100A

学习了,我从来没做过小电阻接地的{:1_418:}
     
发表于 2018-3-15 12:39:38 | 显示全部楼层
1. 请问为什么只有一个接地?
2. 接触器用什么电压的?需要几台柜子?
     
发表于 2022-8-4 14:57:39 | 显示全部楼层
这个问题谁能给过答案么?
     
发表于 2022-8-4 15:26:56 | 显示全部楼层
接地电阻58欧姆,绝对不能算小电阻接地了,接地故障电流控制在100A以下,不知继电保护动作时间多少。接地故障时,发电机中性点对地电压小于但接近于6kV,但持续时间不清楚。保险一点,按6kV持续工频耐压选择即可。这是单芯电缆,不存在相间和相地两个耐压值。
     
发表于 2022-8-4 15:28:43 | 显示全部楼层
顺便说一下,这种接地电缆,对地绝缘也是必须保证的,不能出现设计接地点以外的意外接地点,否则会改变预期的接地故障电流,还有打火的危险。