账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12831|回复: 10

[问题探讨] 现场无机房电梯 控制箱出基坑底部照明和插座

[复制链接]
     
发表于 2017-11-10 15:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
去参观老小区加电梯改造项目,无机房电梯都没看见电源箱,只在顶层看见这个控制箱(二个小区都是这样的)   1:是室外电源直接到控制箱就可以吗?(没有看见电梯电源箱)

2:现场电梯基坑里有一个照明灯具和插座,从上面控制箱引下来的。  (没有从平常的电梯电源箱引来)

难道这种无机房电梯, 电源箱和控制箱合在一起了?
22.png
     
发表于 2017-11-10 15:35:15 | 显示全部楼层
能不能挂在顶层的井道内壁上了呢?
     
 楼主| 发表于 2017-11-10 15:56:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiaogao 于 2017-11-10 15:57 编辑
零度左耳 发表于 2017-11-10 15:35
能不能挂在顶层的井道内壁上了呢?

应该没有,电源箱一般是外面能看见,前几天和电梯厂家聊过这事,他说可以注明底坑照明和插座回路从控制箱出,需注明一下。
     
发表于 2017-11-12 12:29:40 | 显示全部楼层
规范要求了无机房的要放在便于人员接近的地方
     
发表于 2017-11-12 14:52:40 | 显示全部楼层
xiaogao 发表于 2017-11-10 15:56
应该没有,电源箱一般是外面能看见,前几天和电梯厂家聊过这事,他说可以注明底坑照明和插座回路从控制箱 ...

是的,我看过一些厂家的无机房电梯样本,井道照明和基坑插座可以从控制箱出线,也可单独引来,设计时需注明采用哪种形式。

本例中见不到电源箱我个人认为是不正确的,影响检修的安全性。应该在就近设置电源箱,起码要有断点。
也许是因为没有安装空间,估计几个单元集中设置了,这样的话在检修的时候需要在电源箱处挂锁挂牌,避免误合闸。
发表于 2017-11-13 09:43:39 | 显示全部楼层
没有电源配电箱,确实不方便检修
     
 楼主| 发表于 2017-11-13 12:18:31 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-11-12 14:52
是的,我看过一些厂家的无机房电梯样本,井道照明和基坑插座可以从控制箱出线,也可单独引来,设计时需注 ...

你说的非常对,   比如一栋楼4单元,在楼侧面(室外)做了4个电表集中箱,然后电源直接到了控制箱(没有像原来哪样接到电梯电源箱)
1.png
     
 楼主| 发表于 2017-11-20 11:16:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-13 09:43
没有电源配电箱,确实不方便检修

是的,准备在顶层6层控制箱的另一边加个电源箱。这样符合规范,也方便检修。
     
发表于 2019-1-10 20:51:24 | 显示全部楼层
终于看到这问题了,我也是老找不到电梯配电箱在哪里,原来可以不设的,哈哈。
至于检修,电梯都是专业人员检修,不存在不方便的事情,甚至电梯控制箱都设在井道里的也很多,一些不审图的项目可以这么搞搞,老是头痛无机房电梯没地方放箱子。
     
发表于 2019-1-10 22:28:34 | 显示全部楼层
电源进线还是应设隔离开关箱
     
发表于 2021-7-20 00:44:47 | 显示全部楼层
井道照明和基坑插座从控制箱出线,系统应该怎么画呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则