账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5417|回复: 9

[问题探讨] 雨淋系统的联动控制规范写的有疑问啊!

[复制链接]
     
发表于 2017-10-31 11:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我也来问个问题吧

关于雨淋系统的联动控制....

按建规强条,舞台葡萄架处设置雨淋系统。

按火规4.2.3条说雨淋系统的联动控制方式,由感温火灾探测器触发~~

那么问题来了,舞台通常比较高,大于12m一般不设感温了,如何按照火规的条文来执行?如果联动控制信号改为由吸气式感烟探测器和图像式火灾探测器作为触发信号的话.....算不算违反规范呢?
     
发表于 2017-10-31 12:07:03 | 显示全部楼层
吸气式的作为火灾早期探测器,不合适吧。。
     
 楼主| 发表于 2017-10-31 12:13:23 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2017-10-31 12:07
吸气式的作为火灾早期探测器,不合适吧。。

超过12m了,那一般用什么呢?

用感温显然是不行的,但是规范里联动要求中,只写了感温
     
发表于 2017-10-31 12:58:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-10-31 12:13
超过12m了,那一般用什么呢?

用感温显然是不行的,但是规范里联动要求中,只写了感温

规范说了要用就用,觉得不合适再加一种探测器。两种一起用。同一类型“与”信号,两种类型再按“或”逻辑联动
     
 楼主| 发表于 2017-10-31 13:47:47 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-10-31 12:58
规范说了要用就用,觉得不合适再加一种探测器。两种一起用。同一类型“与”信号,两种类型再按“或”逻辑 ...

可是,超高了啊~~规范也说了高于12m感温探测器不适合使用啊~~

主要是前后矛盾啊~~

点评

没说你理解不对。实际工程执行中去说规范的不是也没有意义。找个两全解决方案而已  发表于 2017-10-31 14:40
     
发表于 2017-10-31 20:25:59 | 显示全部楼层
选用线型感温探测器
     
发表于 2017-11-1 10:01:25 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2017-10-31 20:25
选用线型感温探测器

{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}
     
 楼主| 发表于 2017-11-1 19:16:17 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2017-10-31 20:25
选用线型感温探测器

这......那么高,等上面的温度上来了,下面得烧成啥样子了啊~~

您是做过类似项目吗?线型感温一般还是用在电缆托架、槽盒上的比较多吧~~
     
发表于 2017-11-9 15:12:54 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-11-1 19:16
这......那么高,等上面的温度上来了,下面得烧成啥样子了啊~~

您是做过类似项目吗?线型感温一般还是 ...

既然说线性感温了,就不会是只在顶部敷设
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-25 19:02 , Processed in 0.092252 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表