账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5778|回复: 6

[问题探讨] 谁能以白话文的形式讲清楚“通风信号控制箱”的原理及接线?

[复制链接]
     
发表于 2017-10-30 20:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yan426426 于 2017-10-30 21:06 编辑

通风方式控制箱+信号箱(灯箱)组成人防的三防控制系统,想知道控制箱的工作原理网上都是复制粘贴的解说。
在未了解之前我对“控制箱”的疑惑是:
1:这个“控制箱”是需要人为去操作的还是自动动作的。
2:”控制箱“是控制”灯箱“+”呼唤按钮“,还是”灯箱“或”呼唤按钮“的动作来让”控制箱“来动作
3:”灯箱“带不带传感器,”灯箱“可以吸收空气来辨别空气质量吗?

这段解说让我知道了“控制箱”有两种规格6路和12路(控制灯箱的数量)
AC通风方式信号控制箱(总箱):人防工程通风方式信号控制箱设计原理图一般人防控制箱分为6路,12路两种,那么人防控制箱可以控制6-12个人防三色信号灯箱。就比如工程上需要3个人防信号灯箱工作,客户就需要购买1个6路人防信号控制箱和3个人防信号灯箱,用人防信号控制箱直接控制3个灯箱就可以。以此类推需要12个灯箱工作的话还是用一个12路控制箱去控制,超过12个灯箱就要另外加个控制箱工作。



带着疑惑又看了这篇文章:
通风方式信号控制箱一般设在人防值班室内,可以通过转换开关的三个不同位置接点的接通与断开来实现三种通风方式信号,操作是非常简单的。管理人只需要根据监测到的空气质量情况,将开关打到相应的位置,控制箱中的电铃就会产生报警,便于管理人员对人防地下室的其他人员进行管理。三种通风方式的信号主要是滤毒、清洁、隔绝。当外界的空气质量非常差甚至出现其他有害物质时,管理人员就可以将开关调到隔绝通风,这时控制箱也可以对灯箱进行控制,灯箱的隔绝灯亮为人员提供警示外界空气质量不是特别好的时候,可以调到滤毒通风。如果外界的空气质量很好的话,将开关调到清洁通风。
1:管理人员如何去监测空气,什么设备去监测空气(难道是灯箱,难道是控制箱) (红色这段话)
2:那么说控制箱是需要人为去操作的,而不是自动  ( 蓝色这段话)
3:干嘛对人进行管理,人对人管什么(粉色这段话)
4:控制箱开关调到“隔绝通风”,意思是说控制箱开关打到“隔绝通风”档位,此时就可以控制灯箱的灯光显示的是“隔绝通风”。就这么简单?灯箱的作用就是显示作用,没有任何其他作用?(绿色这段话)
5:空气不好时将控制箱打到“滤毒通风”档位让灯箱显示“滤毒”,空气好时打到“清洁通风”档位让灯箱显示“滤毒”。干嘛呢~你显示有个屁用吗?又不会像小米空气净化器一样将空气净化~你单单人为去操作控制箱让灯箱显示字样有鸟用?

呼唤按钮在这里的作用是什么,人为的按下呼唤按钮会发生什么奇怪的事情?呼唤按钮不能实现对讲,只相当于一个门铃,告诉工程内管理人员有外部人员要进入(就是人防区的门铃?)



网上有这么简短的解说:
箱与人防按钮连接的时候需要穿2根线,与通风方式信号控制箱连接需要5根线(三根线接入到人防通风方式信号控制箱内,再就是灯箱上的电铃有一根线需接入到控制箱内,再就是一根公共线。总共就是5根线。)



     
发表于 2017-10-31 11:40:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-31 12:00:49 | 显示全部楼层
1.当然是人为的。
2.控制箱是控制信号箱的,控制箱每个防护单元1个,信号箱看设计,一般有N个。
3.不带传感器

     
 楼主| 发表于 2017-10-31 15:37:21 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-10-31 11:40
人防区的人如欲进入人防区
1、按下呼唤按钮,值班室内的 呼唤电铃 响起。值班人员去开门。
2、信号灯箱的 ...

“呼唤电铃”也是指灯箱自带的门铃吗?
     
发表于 2017-10-31 15:41:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-11-1 10:03:57 | 显示全部楼层
楼主的问题,涉及到人防工程中,三种通风方式显示的设置意图。这个意图规范上没有讲明白,只能通过二次原理图来探究。从图集上的二次原理来看,是这样的:
控制器是人为操作的,即:由人防值班人员从外界得到信息,判断此时应进行何种通风方式并将转换开关拨至相应状态。灯箱的作用是显示通风方式,提醒人防工程内的掩蔽人员注意。并无传感器自动设备。
     
 楼主| 发表于 2017-11-1 16:41:37 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2017-11-1 10:03
楼主的问题,涉及到人防工程中,三种通风方式显示的设置意图。这个意图规范上没有讲明白,只能通过二次原理 ...

谢谢您的解答~顺便问下接线方式,如图的接线方式对不对。 1069394658.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则