账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12077|回复: 15

[问题探讨] LED灯不能用普通的声控感应开关?

[复制链接]
     
发表于 2017-10-19 17:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
LED灯具厂家说常用的声控感应开关是用可控硅进行开关的,其输出波形不是工频正弦波。
因此要改成继电器开断型的开关(开关要加接一根零线),请问是这样的吗?谢谢。
     
发表于 2017-10-19 18:09:05 | 显示全部楼层
是有这种说法,老式的声控开关的控制方式会一直有个微小电流,接LED的话,会闪或者会微亮

现在市场上能买到LED用的声控开关
     
发表于 2017-10-19 18:58:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-19 19:00:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-19 19:01:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-20 08:34:13 | 显示全部楼层
2楼正解。可控硅输出波形是根据负荷或控制需求来的。这个地方LED灯的声控感应开关是做全开全关型动作,故如用双向可控硅输出是全正弦波。只是电压略有降低,锗管约为0.3v,硅管约为0.7v。故如用单向可控硅输出是半周期正弦波。只是电压略有降低,锗管约为0.3v,硅管约为0.7v。
只有调光时输出为局部正弦波或是调宽调幅方波。
发表于 2017-10-20 08:44:03 | 显示全部楼层
引申一个问题:常用的声控感应开关能否控制荧光灯
     
发表于 2017-10-20 08:45:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-20 08:49:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-20 08:56:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-23 09:32:03 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-10-20 08:56
现在市场上能买到LED用的声控开关

应为:现在市场上能买到带声控功能的LED灯。

{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}
     
发表于 2017-10-23 12:55:04 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-10-20 08:56
现在市场上能买到LED用的声控开关

应为:现在市场上能买到带声控功能的LED灯。

您的意思是只有带声控功能的LED灯,而没有LED灯用的声光控开关?

我没有分析过电路图,我只是在市场上见到过LED灯用的声光控开关,本人确实没有实测过,但是对您说的没有专用开关表示保留意见。

点评

应为:现在市场上能买到带声控功能的LED灯。 这是把声控元件,嵌在,在LED灯的整流电路之后,设置声光控电路环节。  发表于 2017-10-23 13:38
     
发表于 2017-10-23 13:36:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-23 13:40:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-26 12:04:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-20 08:44
引申一个问题:常用的声控感应开关能否控制荧光灯


不可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则