账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 天道酬勤1

[求助] 矿物绝缘电缆问题请教

[复制链接]
发表于 2017-10-9 14:08:57 | 显示全部楼层
一个地方有一个地方的要求,基本上消防部门的意见给不给依据都只能接受
这个消防部门应该出具个类似于规定、措施等的,否则设计改起来太麻烦,甚至有些已经施工订货了
     
发表于 2017-10-9 14:30:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-10-10 08:52:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-9 13:57
消防大队必须让分组配电设计,这个依据哪个条文?

整改单上,消防大队依据条文是建规10.1.9“一二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置”,我也是无语了,他提个10.1.6,要求专用回路,我也能稍微服气点啊。。。
     
发表于 2017-10-10 10:17:40 | 显示全部楼层
GB50016-2014 第10.1.10条是对消防配电线路敷设的要求(暂不考虑其他规范对电缆选型要求)。
第一款,电缆明敷,三种情况。
(1)由金属导管或槽盒保护,金属导管或槽盒另加防火保护措施,对线缆无要求,可以用普通线缆、阻燃线缆、耐火线缆或者阻燃耐火线缆。但是,没有提非消防配电线路与消防配电线路是否允许在同一个槽盒内敷设。也没有禁止在竖井内采用此种方式,理应竖井内外均允许此种敷设方式。
(2)在电缆井、沟内,可不用金属导管或槽盒保护,比如直接敷设在电缆梯架上,但是对电缆型号有要求,必须是阻燃或耐火型。
(3)矿物绝缘类电缆,无论在何处,直接明敷。
第二款,暗敷,只有一种情况,穿管,对线缆无要求。(条文正文是穿管,正常理解,塑料管,金属管均可;但是,在条文解释中,却变成了穿金属管,莫名其妙!!)
第三款 消防配电线路与非消防配电线路在同一个电缆井、沟敷设如何处理。
(1)如果不共井敷设,满足第一款(2)要求即可。
(2)如果共井敷设,消防配电线路要采用矿物绝缘类电缆,并与非消防配电线路布置在竖井两侧。
逻辑上很奇怪的是:消防配电线路穿金属导管或金属槽盒保护,金属导管或槽盒外加防火保护措施,这种明敷方式在竖井外是允许的,为何在竖井内就不允许呢?竖井外肯定会有敷设非消防配电线路的槽盒,并与敷设消防配电线路的槽盒平行路径的情况。

点评

早就被矿物绝缘电缆厂家绑架了  发表于 2017-10-10 10:22
对建规错误的论述,更有比这精彩之处。  发表于 2017-10-10 10:21
你说的真是太对了,建规是彻底错误的,整个体系错误,没有一个条文正确。  发表于 2017-10-10 10:19
     
发表于 2017-10-10 12:58:52 | 显示全部楼层
建规出了以后,矿物绝缘电缆销量大增~~

有没有利益输送?我不知道~~
     
发表于 2017-10-10 14:43:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-10 14:53:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-10 15:07:14 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-10-10 14:43
看一下:这段文字的老祖宗:
gb50045-95 高层民用建筑设计防火规范
这是最原始的出处,这个条文,讲说:消 ...

老诚也是睁眼说瞎话。GBJ 16-87《建筑设计防火规范》就已经有如此之规定,要早上个8年。
74版《建规》,倒是没见过。

1014.png
     
发表于 2017-10-10 15:32:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-10 15:37:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 06:41 , Processed in 0.076179 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表