[求助] 一根"3+N+PE"电缆能否用两根(一根4芯加一根单独1芯)组合而成的电缆替换

[复制链接]
     
发表于 2017-9-27 11:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一根"3+N+PE"电缆可否用一根“3+N”电缆加一根单芯电缆代替

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-9-27 13:47:59 | 显示全部楼层
01.jpg
02.jpg
     
发表于 2017-9-27 14:26:17 | 显示全部楼层
可以,但是要同路径敷设,保证故障保护的灵敏度
     
 楼主| 发表于 2017-9-28 07:43:17 | 显示全部楼层

这规范是哪一本,我也去查看下,谢谢你

点评

GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范  发表于 2017-9-28 08:55
发表于 2017-9-28 08:56:26 | 显示全部楼层
youjun 发表于 2017-9-28 07:43
这规范是哪一本,我也去查看下,谢谢你

GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范
     
发表于 2017-9-28 08:57:42 | 显示全部楼层
3楼正解。电气竖井内很多都是共用pe母排的。

点评

3楼的意思是可行了,但要满足两个条件哈(5.1.16)。总结一下:就是说一根"3+N+PE"电缆是可以用一根“3+N”电缆加一根单芯电缆代替的,只是前提要满足“规范中5.1.16”要求。应是这样总结吧,3楼和你意见应是正   发表于 2017-9-28 11:19
     
 楼主| 发表于 2017-9-28 11:24:52 | 显示全部楼层

整理一下:就是说一根"3+N+PE"电缆是可以用一根“3+N”电缆加一根单芯电缆代替的,只是前提要满足“规范中5.1.16”要求。是这样吧