账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8451|回复: 11

[求助] 幼儿园应急照明设置情况

[复制链接]
     
发表于 2017-9-21 10:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现场幼儿园应急照明按二级负荷设计,设置集中EPS作为第二路电源,每层设置应急照明双切箱,灯具不再自带蓄电池。
消防验收遇到问题:灯具要求自带蓄电池,因为灯具要求带消防认证标签,实际中只有EPS具有消防认证标签,灯具均为防火材料的LED筒灯,现场施工完毕,加不了电源浮充线了,如果采用消防认证的自带蓄电池灯具,那前面的EPS电源 不就重复的了吗?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
树欲静而风不止 + 5 反应现场实际情况,点赞

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-9-21 10:51:16 | 显示全部楼层
不带蓄电池的应急灯目前有没有带消防认证标签的?
发表于 2017-9-21 10:53:27 | 显示全部楼层
如果采用消防认证的自带蓄电池灯具,那前面的EPS电源 确实重复了
     
 楼主| 发表于 2017-9-21 10:58:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-21 10:51
不带蓄电池的应急灯目前有没有带消防认证标签的?

老总,确实市场上没有不带电池的而满足消防认证的灯具,我买了一个灯具打开看了下,和普通灯具基本一样,无非加了个电池,然后就是2个标签,价格也不贵,电池也可以拔下来,但拔下来这个责任归谁身上呢,犹豫中
发表于 2017-9-21 11:38:48 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2017-9-21 10:58
老总,确实市场上没有不带电池的而满足消防认证的灯具,我买了一个灯具打开看了下,和普通灯具基本一样, ...

他这个消防认证,就是认证电池
     
发表于 2017-9-21 16:11:52 | 显示全部楼层
消防大爷,说啥就啥
发表于 2017-9-22 09:00:17 | 显示全部楼层
不过一栋幼儿园,确实没有必要搞集中电源
     
发表于 2017-9-22 09:07:43 | 显示全部楼层
www.cccf.com.cn这个网站上以前是可以查到消防应急照明灯具的认证信息的,现在不知道为啥查不到了。。。
发表于 2017-9-22 09:11:09 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2017-9-22 09:07
www.cccf.com.cn这个网站上以前是可以查到消防应急照明灯具的认证信息的,现在不知道为啥查不到了。。。

我看天猫上卖的好多应急灯具,都晒出来带认证
     
发表于 2017-9-22 09:31:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-22 09:11
我看天猫上卖的好多应急灯具,都晒出来带认证

我在网页上找到一家做消防应急照明产品公布的消防认证证书:
产品名称  消防应急照明应急灯具专用应急电源
证书编号  073134850162R0S
有效截止日期   2018-04-16
准入状态   有效

我刚刚在  www.cccf.com.cn   上查询  这个证书
准入状态   注销

我的账号发不了附图,只有发文字了
     
发表于 2017-9-22 09:37:38 | 显示全部楼层
消防照明疏散指示产品    这一产品类别  准入状态   我查到的  都是   注销  状态
发表于 2017-9-22 09:38:28 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2017-9-22 09:31
我在网页上找到一家做消防应急照明产品公布的消防认证证书:
产品名称  消防应急照明应急灯具专用应急电 ...

如此说来,天猫上买东西还不放心呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 01:38 , Processed in 0.127852 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表