账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: chipy

[规范条文] 厨房要设置防暴灯具么?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2017-9-13 09:45:10 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-9-13 08:57
从字眼上理解,应该是地下室\半地下室\和\地上封闭房间吧

嗯 .我看到上面有人纠结密闭空间,所以有这一问...
发表于 2017-9-13 09:58:43 | 显示全部楼层
楼主引用的10.2节标题是“室内燃气管道”,在10.4节“居民生活用气”一节,关于暗厨房并无防爆灯具的要求。
01.jpg




     
 楼主| 发表于 2017-9-13 10:23:17 | 显示全部楼层
fxy 发表于 2017-9-13 09:58
楼主引用的10.2节标题是“室内燃气管道”,在10.4节“居民生活用气”一节,关于暗厨房并无防爆灯具的要求。 ...

居民是不是指住宅内?
这个项目公建内的餐厅用的厨房.
     
 楼主| 发表于 2017-9-13 10:24:28 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-9-12 12:08
也可能是规范错误。但既然有,还是强条,那设计就只能执行。密闭还是从通风条件来说的。泄爆问题由建筑结 ...

如果按这个设计,是不是地下室燃气管道经过的地方,比如走廊等,都需要设置防爆灯具?
发表于 2017-9-13 10:38:13 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-9-13 10:23
居民是不是指住宅内?
这个项目公建内的餐厅用的厨房.
居民是指住宅内
10.5节为商业用气的规定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则