账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xuxizhong

[求助] 80A、160A、315A断路器,怎么选互感器?

[复制链接]
     
发表于 2017-9-11 17:26:02 | 显示全部楼层
是100/5、200/5、400/5
     
发表于 2017-9-21 14:57:39 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2017-9-8 11:29
那应该是第一种哦

是哪种需要根据回路电流的,你条件中没有给出电流来,所以没法确定
     
发表于 2017-9-26 11:16:48 | 显示全部楼层

您是说必须大于断路器的额定电流?
发表于 2017-9-26 11:24:53 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2017-9-26 11:16
您是说必须大于断路器的额定电流?

是的
     
发表于 2017-9-26 11:30:15 | 显示全部楼层

计算负荷是假想30min的最大负荷,实际的电流都小很多
     
发表于 2017-9-26 21:06:51 | 显示全部楼层
2/3原则,前提是你的负荷计算要准确,对精度要求高的,可选用高精度互感器
     
发表于 2017-9-26 21:47:08 | 显示全部楼层
互感器应该根据回路的工作电流去选,而不是根据保护开关的整定值去选。高压选互感器的时候也没看见谁根据继电保护的整定值去选啊
     
发表于 2017-9-26 21:49:12 | 显示全部楼层

以讹传讹,依据在哪里?
     
发表于 2017-9-27 09:06:12 | 显示全部楼层

不是的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-27 09:09:44 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2017-9-26 21:49
以讹传讹,依据在哪里?

以讹传讹,我自己认为的,传什么讹了
发表于 2017-9-27 09:11:00 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2017-9-26 21:49
以讹传讹,依据在哪里?

民规5.3.1第7条
     
发表于 2017-9-28 18:56:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2017-9-28 19:00 编辑

看回路电流,还要看计算电流与实际整定值放的倍数,比如是否考虑了完全选择性或不完全选择性
我一般放的级数大一点儿,我个人习惯第一种
     
发表于 2018-7-30 17:56:26 | 显示全部楼层
民规5.3.1 测量仪表的设置应符合下列规定:
7 仪表的测量范围和电流互感器变比的选择,宜满足当被测量回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在满量程的70%。
请问这个额定值是线路计算电流,还是断路器整定电流?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-25 10:26 , Processed in 0.079836 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表