消防应急照明专题帖子汇总
taianwx 发表于 2017-8-28 09:40 我们平时也是预留10kw,本来也没多想,但是那天看到一个同行的图纸,只预留了3kw,一路照明,一路插座,一 ...
树欲静而风不止 发表于 2017-8-28 09:55 如果和监控室合用,则空调从监控电源接;如果是单独的消防室,还有空调负荷(担心某些图审提意见吗?{:1_ ...
yis359574718 发表于 2017-8-28 12:50 我们一般留20KW,考虑到安防合用及空调用电。但是有次又被审图的提了,说消控室空调用电不能从消控室配电箱 ...
taianwx 发表于 2017-8-28 14:10 对啊,某些审图人会提,还不能从别处引来电源(消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。) ...
树欲静而风不止 发表于 2017-8-28 15:26 就我们这个地方,有的图审提,有的不提(不同的图审机构),如果提,就回答:此处的空调也是消防负荷{:1_ ...