账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3675|回复: 1

[规范条文] GB 50303 2015

[复制链接]
发表于 2017-8-22 21:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.2.18  3.2. 18 电缆头部件、导线连接器及接线端子的进场验收应符合
下列规定:
1 查验合格证及相关技术文件,并应符合下列规定:
1) 铝及铝合金电缆附件应具有与电缆导体匹配的检测报告;
2)矿物绝缘电缆的中间连接附件的耐火等级不应低于电缆本
体的耐火等级;
3 )导线连接器和接线端子的额定电压、连接容量及防护等级
应满足设计要求。
2 外观检查:部件应齐全,包装标识和产品标志应清晰,表面
应无裂纹和气孔,随带的袋装涂料或填料不应泄漏;铝及铝合金电
缆用接线端子和接头附件的压接圆筒内表面应有抗氧化剂;矿物
绝缘电缆专用终端接线端子规格应与电缆相适配;导线连接器的
产品标识应清晰明了、经久耐用。

提到的抗氧化剂是什么材料?是锡?
     
发表于 2017-8-25 20:11:30 | 显示全部楼层
形态类似于牙膏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则