账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: chipy

[问题探讨] 喷淋泵算联动设备么?

[复制链接]
     
发表于 2017-8-17 17:49:28 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-8-17 17:09
我个人认为 上了消防,喷淋泵需要联动,需要联动,就要加联动控制器,加了联动控制器,就要集中报警了...

喷淋不属于规范明确的自动消防设备,压力开关连锁就能自动启动。如果采用区域机,可不必多线联动。但也可以加上主机直接输出的启动信号(仅作为后备措施)
     
发表于 2017-8-17 17:53:03 | 显示全部楼层
中型幼儿园,要设喷淋系统,但可以不设消火栓(只设消防卷盘)。很矛盾。
     
发表于 2017-8-17 18:52:30 | 显示全部楼层
区域机也有联动型的
     
发表于 2017-8-17 19:16:19 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-8-17 17:53
中型幼儿园,要设喷淋系统,但可以不设消火栓(只设消防卷盘)。很矛盾。

湿式自动喷水灭火系统规范没要求联动啊,雨淋和预作用自动喷水灭火系统规范有要求的

点评

火规上面 有联动要求吧  发表于 2017-8-17 21:53
     
 楼主| 发表于 2017-8-17 20:09:00 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-8-17 17:49
喷淋不属于规范明确的自动消防设备,压力开关连锁就能自动启动。如果采用区域机,可不必多线联动。但也可 ...

这也是一种思路.
火规 附录A 消防联动控制系统中 有喷淋系统..
如果设与不设,按照防火规范,
怎么设,看火规..按火灾.是不是就要上喷淋系统的各种要求.
     
 楼主| 发表于 2017-8-17 21:45:06 | 显示全部楼层

这是一个想法,还有一个想法,做区域报警系统..
然后,喷淋系统,不联动,不手动控制..喷淋系统自己连锁控制,
不知道是否可行?
发表于 2017-8-18 08:50:50 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-8-17 21:45
这是一个想法,还有一个想法,做区域报警系统..
然后,喷淋系统,不联动,不手动控制..喷淋系统自己连锁控制, ...

从技术层面上看,没有问题
     
 楼主| 发表于 2017-8-18 14:47:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-8-18 08:50
从技术层面上看,没有问题

技术上 没有问题,不知道规范上有没有问题?
     
发表于 2017-8-18 15:11:54 | 显示全部楼层
防火规范8.4.1-1313 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
条文说明里解释: 建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:设置机械排烟系统、机械防烟系统、 水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。
如果扣字眼的话,可以不设,除非是上面那些系统。当然还是能做就做上,不出事没事,出事就是自己扛了

发表于 2017-8-18 15:51:38 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-8-18 14:47
技术上 没有问题,不知道规范上有没有问题?

规范上就是手动直接控制的问题----先有鸡还是先有蛋的问题
     
 楼主| 发表于 2017-8-18 16:44:31 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-8-18 15:11
防火规范8.4.1-1313 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体 ...

防火规范8.4.1-1313 这一条是设置火灾报警的条件..
如果设了,应该按火灾报警规范了..
按火灾报警规范,喷淋泵都需要联动..
不知道我这理解 对不对?
     
发表于 2017-8-18 16:57:09 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-8-18 16:44
防火规范8.4.1-1313 这一条是设置火灾报警的条件..
如果设了,应该按火灾报警规范了..
按火灾报警规范, ...

因为哪个条件上的报警啊

点评

本项目因为中型幼儿园 上消防.. 您说的条件,也是上消防的条件...  发表于 2017-8-18 17:20
     
发表于 2017-8-21 10:09:30 | 显示全部楼层
GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范
3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定:
    1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
    2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统……


GB 50016-2014 建筑设计防火规范
8.4.1 第13款 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。

条文说明
13 建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。


湿式自动喷水灭火系统不依赖联动控制系统,《14X505-1图示》第26页注,湿式自动喷水系统3种启动方式:湿式报警阀报警压力开关连锁直接启泵(压力开关触点直接引入自喷泵控制柜)、联动启泵、消控室手动启泵。
综上,可以不设置集中报警系统。
     
发表于 2017-8-21 14:25:22 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-8-18 16:44
防火规范8.4.1-1313 这一条是设置火灾报警的条件..
如果设了,应该按火灾报警规范了..
按火灾报警规范, ...

你说的火灾报警规范里说的是预作用系统的喷淋泵吧,干式和湿式的应该不需要联动。还是那句话做上更保险,也增加不了多少造价,更何况这是幼儿园,祖国未来的花朵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则